账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7189|回复: 13

[问题探讨] 建筑屋面增设光伏板的防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-17 14:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
戊类仓库,计算后预计雷击次数为0.2,第三类防雷建筑,仓库屋面为压型钢板,有%8的倾角,采用金属屋面作为接闪器。
现在在屋面设置光伏板,面积约为屋面面积的80%,光伏板金属边框采用专用接地线接地,接地电阻4Ω。
此时光伏板是否需要设置独立的防雷设施,如需设置,哪种接闪器满足要求且能够实施。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-17 15:19:35 | 显示全部楼层
没必要专设防雷。
     
发表于 2024-1-17 15:31:51 | 显示全部楼层
必须有直击雷防护措施。接闪杆、带、网都行,按网格尺寸法或滚球法确定保护范围。有防雷公司专门售卖用于光伏板的成品拼装式接闪带,可咨询。
     
发表于 2024-1-17 15:36:48 | 显示全部楼层
我一般不给他做专门的防雷,都是金属边框,厚度达标的话,直接做接闪带好了。
     
发表于 2024-1-17 15:39:59 | 显示全部楼层
如果希望用金属边框兼作接闪器,那需要确定相关条件。比如:边框材质、厚度是否满足接闪器要求,边框接闪是否会破坏面板,边框的接地线截面积、布置、间距等是否满足防雷引下线的要求等,厂家很难给出明确承诺。
     
发表于 2024-1-17 16:09:04 | 显示全部楼层
仓库可以理解为厂房,不执行节能规范,可以不做太阳能系统。
     
发表于 2024-1-18 10:13:26 | 显示全部楼层
如果是正经光伏设备光伏板支架作为接闪器支架与防雷引下或者已有接闪器做可靠联结
     
发表于 2024-1-18 10:50:31 | 显示全部楼层
GB/T 36963-2018
直击雷防护
钢筋混凝土和钢结构建筑物光伏建筑一体化系统的防护4.1
4.1.1金属边框的光伏组件光伏方阵的防护应符合下列规定:
a可利用光伏组件、光伏方的金属边框作为接闪器,利用建筑物的结构金属物,如柱内钢筋或钢构架等作为自然引下线,并利用建筑物基础内钢筋作为自然接地体。共用接地装置的接地电阻值符合GB50057-2010中436的规定;
b光伏组件、光伏方阵的金属边框与光伏金属支架电气连接,并与屋面的雷电防护装置、墙面内钢筋和金属护栏等做好电气连接。屋面连接间距不应大于 18 m墙面上宜每隔5 连接一次。
4.1.2 无金属边框的光伏组件、光伏方阵的防护应采用以下方法:a)在光伏组件上沿等易受雷击部位敷设接闪带;
6利用金属维护通道或金属桥架等作为接闪器;
c)安装接闪杆不得遮挡光伏组件,使光伏方阵处于直击雷防护区(LPZO)内d接闪杆和接闪带安装方法参见附录 A;
引下线、接地装置符合 4.1.1 中的规定
     
 楼主| 发表于 2024-1-22 09:27:39 | 显示全部楼层
这几天陆续咨询了一些光伏设备厂家,光伏板金属边框多数采用铝合金材质,也有部分是无边框形式。如果没有特别要求,铝合金边框厚度基本不超过2mm。
按GB50057的要求,作为接闪器的扁形铝合金导体,厚度要大于2.5mm,最小截面50mm²。
由此可得出以下结论:
1.出于满足规范的要求,另设避雷针或避雷线的可行性较高,也满足所有形式的光伏板的防雷需求,前提是甲方认可伸出屋面的接闪器对建筑整体样式的影响。
2.若采用金属边框作为接闪器,则需要跟厂家提要求,将铝合金厚度增加至2.5mm。不过出于成本考虑,若光伏面积较大导致材料成本增加较多,或建筑屋面承重不足导致要做结构加固,则另设接闪器更加经济。
     
发表于 2024-1-22 10:24:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-1-22 10:39 编辑
yzjjhk 发表于 2024-1-17 16:09
仓库可以理解为厂房,不执行节能规范,可以不做太阳能系统。

设置太阳能估计是:1.设置了采暖或空调系统的工业建筑(GB 55015-1.0.2条文说明)。2.或者业主要求。
     
发表于 2024-1-22 10:36:37 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2024-1-22 09:27
这几天陆续咨询了一些光伏设备厂家,光伏板金属边框多数采用铝合金材质,也有部分是无边框形式。如果没有特 ...

从网上看的光伏板的金属边框,是否需要按单根扁形导体来算厚度?现在看到的设计大部分都是利用其作为接闪器,依据就是8楼讲的规范。 边框.jpg
     
发表于 2024-1-22 11:55:08 | 显示全部楼层
上面2#、4#等都有一个概念上的模糊,就是将防直击雷与设置专门的接闪器等同。屋面光伏板一定是要防直击雷的,接闪器只是防护措施的一个组成部分。即使用边框做自然接闪器,也还是需要防直击雷的系统性措施,包括引下线、防反击的等电位等。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-22 15:30:53 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2024-1-22 09:27
这几天陆续咨询了一些光伏设备厂家,光伏板金属边框多数采用铝合金材质,也有部分是无边框形式。如果没有特 ...

金属边框作为自然接闪器,没有要求2.5mm厚度,根据50057-2010 第5.2.8条,规格壁厚是根据5.2.7来的,无易燃物时的热镀锌钢板厚度0.5mm就可以了。2.5厚度是要求储存介质的钢管和钢罐壁厚。

所以金属边框2mm应该没问题的。
     
发表于 2024-1-22 15:34:21 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-1-22 10:36
从网上看的光伏板的金属边框,是否需要按单根扁形导体来算厚度?现在看到的设计大部分都是利用其作为接闪 ...

金属边框作为自然接闪器,没有要求2.5mm厚度,根据50057-2010 第5.2.8条,规格壁厚是根据5.2.7来的,无易燃物时的热镀锌钢板厚度0.5mm就可以了。2.5厚度是要求储存介质的钢管和钢罐壁厚。

所以金属边框2mm应该没问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则