账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5680|回复: 11

[求助] 请问,在厂房二层变配电房,需要直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-22 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范出自GB50352-2019第8.31.3条与GB50053-2013第6.2.6条。
建筑被校审提出配电房应设置独立的安全出口。
不知论坛各位大佬怎么处理,位于一层以上的变配电房的安全出口问题?
发表于 2024-1-22 11:46:57 | 显示全部楼层
校审太教条了,变配电房设独立的安全出口扯得很,个人理解变配电房的门直接开向疏散走道就可以了。
     
 楼主| 发表于 2024-1-22 13:05:39 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2024-1-22 11:46
校审太教条了,变配电房设独立的安全出口扯得很,个人理解变配电房的门直接开向疏散走道就可以了。

不太容易反驳,而建筑怕后期担责,想着加楼梯或是加隔墙走道到封闭楼梯间。门是开向大空间,那算是疏散走道吧。
     
发表于 2024-1-22 15:06:52 | 显示全部楼层
疏散是建筑专业要考虑的问题,
正如论坛里那些大佬们说的,疏散指示灯本来也是建筑确定如何设置,电气专业只负责配合供电,
所以建筑专业都认为要修改的事情,建议电气专业就不要再操心了。

点评

收到,王老师,以后再遇见这种问题,是否电气提资,需要直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门?  发表于 2024-1-22 15:23
     
发表于 2024-1-22 16:57:41 | 显示全部楼层
去年做过一个二层的 单独的疏散通道 然后通向封闭楼梯间
     
发表于 2024-1-22 19:33:10 | 显示全部楼层
同楼上,出口要单独的,跟地下室设备用房防火分区类似。
     
发表于 2024-1-23 09:49:59 | 显示全部楼层
至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门,根据民用建筑设计统一标准-GB 50352-2019第8.3.1-3。
     
 楼主| 发表于 2024-1-23 13:12:31 | 显示全部楼层
谢谢各位指导。以后提资得注意了
     
发表于 2024-1-24 12:21:57 | 显示全部楼层
一层以上的变配电房的门需直接开向疏散走道。

点评

疏散走道这个定义不好拿捏。  发表于 2024-1-24 14:16
     
发表于 2024-1-24 13:17:52 | 显示全部楼层
疏散问题让建筑解决,他们比电气专业!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则