账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15592|回复: 31

[求助] 手动执行机构需要电气控制么?

  [复制链接]
     
发表于 2024-1-29 16:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟防火阀的手动执行机构一直是按钢丝绳纯机械结构做的,现场提出要接信号线和24伏电源线,查了产品样本确实也有这种产品,问了暖通专业,也对此不了解,对此有两个疑问:1、是否均按机械机构设计就可以,电气不需要加控制?2、是否应暖通专业提出控制要求,否则一律按机械式看待?3、市场上的手动执行机构网上搜索出来的基本都是需要电气控制,但是规范没查到此要求,避免每个项目都去答疑这个问题,设计该怎么做合理?
     
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:59:58 | 显示全部楼层
附一张现场拍的手动执行机构的照片
     
发表于 2024-1-29 17:23:24 | 显示全部楼层
设备本身有什么功能和设计需要什么功能是两回事,电脑主板有很多插口,并不是每一个插口都必须用到。
     
发表于 2024-1-29 18:19:08 | 显示全部楼层
业主审图时要求画就画不然不画。理论上是线先进按钮盒的
     
发表于 2024-1-29 18:21:17 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-1-29 18:19
业主审图时要求画就画不然不画。理论上是线先进按钮盒的

暖通一问三不知~,不过我在现场看的都是电的手动装置~
     
发表于 2024-1-30 07:49:41 | 显示全部楼层
暖通不了解???奇葩啊

排烟防火阀/口,如果是常闭的,火灾时电动打开,280度熔断关闭,当然要接电,要不然它咋动作?
如果是常开的排烟口,那通常会在一组常开排烟口前面再设一个常闭的排烟防火阀,还是需要动作,接信号的。
发表于 2024-1-30 09:00:16 | 显示全部楼层
常闭的排烟口,火灾时都需要打开,如果安装位置较高,其手动装置需要移动到1.5米操作处
     
发表于 2024-1-30 09:08:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-1-30 09:10 编辑

第3问,规范为啥会没查到呢?

GB51251-2017 防排烟规范,第5.2.1条 5款,排烟防火阀在280度时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

连锁关闭风机,就需要电信号输出,一般是2路。在排烟机房门口的,一路去模块接FAS系统,一路去风机控制箱直接关风机。

     
发表于 2024-1-30 09:10:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 DDou 于 2024-1-30 14:17 编辑

需要配一个书输入输出模块,预留一根管+4芯线
微信图片_20240130141654.jpg
     
发表于 2024-1-30 09:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2024-1-30 09:52 编辑

1、楼上很多回答的问题跟楼主问的问题不是一个事情,楼主问的是“手动执行机构”需不需要接信号线和电源线,不是排烟阀阀体上的执行机构需不需要接信号线与电源线。
2、这个手动执行机构是根据暖通规范为排烟阀设置的机械操作装置。
3、电气规范对这个操作装置是没有相关要求的,所以从电气的角度来看,不需要管。跟它类似的还有常闭防火门的闭门器和电动排烟窗的机械操作机构。4、我刚刚咨询了一下我们的暖通专业,他们自己也搞不清楚排烟口到底有几套执行机构,他们自己的大样图上设置了手动操作机构时,阀体上没有画其他的执行机构,等于说这个手动执行机构还要兼做排烟阀本体的执行机构。



     
发表于 2024-1-30 09:33:08 | 显示全部楼层
楼主的问题本身就有问题。
第一:手动控制肯定不必需配电气控制,手动执行机构更不可能接受电气控制。
第二:配有手动控制系统的排烟口,可以并行配置另一套电气控制装置。但是否必须,得暖通定。暖通都一问三不知,你问电气的,可能三问九不知!
第三:千万别自我加戏。该暖通明确的,必须暖通明确,你不要用猜想去替暖通明确。
     
发表于 2024-1-30 09:56:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 那年的你 于 2024-1-30 09:58 编辑

当然要接线,总线盒电源线都要过去,其实暖通排烟阀的模块接线是接到手动执行机构的位置,而不是直接接到排烟阀,手动执行机构和排烟阀之间是钢丝绳连接的。排烟阀(多叶排烟口)的执行机构就是远程手动控制机构,本体上是没有执行机构的。 电气设计不懂的都把模块放置到阀的位置,其实自己都没见过产品。
     
发表于 2024-1-30 10:07:07 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-1-30 09:56
当然要接线,总线盒电源线都要过去,其实暖通排烟阀的模块接线是接到手动执行机构的位置,而不是直接接到排 ...

是知道,但侥幸,因为以前大家都那么画,画起来方便~
     
发表于 2024-1-30 10:07:25 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-30 09:21
1、楼上很多回答的问题跟楼主问的问题不是一个事情,楼主问的是“手动执行机构”需不需要接信号线和电源线 ...

排烟阀阀体上没有执行机构了,这个机构就在手动执行机构里面。
     
发表于 2024-1-30 10:13:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-30 09:33
楼主的问题本身就有问题。
第一:手动控制肯定不必需配电气控制,手动执行机构更不可能接受电气控制。
第 ...

因为手动执行机构跟电动执行机构是一体的,所以虽然楼主管它叫手动执行机构,但实际上是电动/手动执行机构。

这东西有电线,有钢丝线。钢丝线暖通画,执行机构位置暖通提,控制要求理论上也是暖通提,但这应该是基本接线,暖通不提,电气也应该会接。

VeryCapture_20240130100922.jpg

这个问题还会延伸出另一个问题,当钢丝绳超过6m时,手动操作机构无法完成复位操作,需要改成电动复位,这时候,没有图纸,没有标准图,厂家的原理图也没见过,电动如何复位,电压多少,完全不清楚。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则