账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5996|回复: 7

[求助] 请教两台变压器低压侧 两进线一母联开关,采用备自投,切换时间多少

[复制链接]
     
发表于 2024-2-1 07:48:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教母联开关 备自投投入时间是多少呢
     
 楼主| 发表于 2024-2-1 07:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
ATS自动开关,查厂家应该不到1s。
     
发表于 2024-2-1 09:22:10 | 显示全部楼层
分PC级和MCC级,要短的用PC级
     
发表于 2024-2-1 09:59:54 | 显示全部楼层
你们那里供电公司允许自动切换。没有三锁两钥匙?
     
发表于 2024-2-1 10:25:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-2-1 09:59
你们那里供电公司允许自动切换。没有三锁两钥匙?

自动切换柜里面自带这套了,不过还是需要写一嘴机械电气双连锁等
     
 楼主| 发表于 2024-2-1 12:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
低压侧母联开关自动投入,供电局也会限制吗
     
 楼主| 发表于 2024-2-1 12:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
我以为只有10kV备自投受限制。
刚问了两个厂家,普通备自投4s,还有个无扰动快切装置100ms投入,以上指的是低压单母线分段系统
     
发表于 2024-2-2 09:23:52 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-2-1 10:25
自动切换柜里面自带这套了,不过还是需要写一嘴机械电气双连锁等

那带的机械联锁肯定不是三锁两钥匙(只能人工倒闸操作)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则