账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6384|回复: 12

[求助] 消防水泵配电箱电缆

[复制链接]
     
发表于 2024-2-3 21:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题一,22KW室内消火栓泵计算电流41.78A。那么配电箱断路器应是计算电流的1.25倍么,进线断路器采用63A,5x16的电缆,满足要求吧?
问题二,那么消火栓泵到配电箱电缆采用4x10平方可以吧,只要大于计算电流1.1倍就行吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-2-3 22:39:13 | 显示全部楼层
请问您说断路器大于计算电流的1.25倍,电缆大于计算电流的1.1倍,依据是什么?
电机额定电流<=断路器额定电流<=电缆额定电流即可,还需要考虑电缆压降,要满足断路器保护灵敏度,断路器瞬时动作大于电机启动电流的2倍。
水平有限,我能想到的就是这些,还请别的老师来解答下。
     
发表于 2024-2-4 08:53:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 afrgrgfdgdgt111 于 2024-2-4 08:58 编辑
轻云舟 发表于 2024-2-3 22:39
请问您说断路器大于计算电流的1.25倍,电缆大于计算电流的1.1倍,依据是什么?
电机额定电流

同问断路器大于计算电流的1.25倍,电缆大于计算电流的1.1倍,依据是什么?
普通电气设备可以Iz≥Iset1≥Ic,
关于电机50055的2.3.5条规定:瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍。也是为了防止启动电流过大,导致断路器跳闸
无脑法直接用常用数据手册7-2~7-4
发表于 2024-2-4 09:22:32 | 显示全部楼层
对于消防设备,末端开关一般选用单磁开关,没有过负荷保护
发表于 2024-2-4 09:24:04 | 显示全部楼层
其开关整定,一般磁脱扣整定值要大于电机启动电流的2倍以上
发表于 2024-2-4 09:29:24 | 显示全部楼层
倒退过来,其开关额定电流应该大于电机计算电流的1.5倍
发表于 2024-2-4 09:30:46 | 显示全部楼层
然后电流载流量再大于这个开关值
     
发表于 2024-2-4 10:06:15 | 显示全部楼层
既然无过载保护,电缆载流量可以不根据断路器额定电流选,可以按1.1倍电机额定电流选。
     
发表于 2024-2-19 17:32:48 | 显示全部楼层
个人理解,有误还请各位老师指正
1、刚刚步入电气设计行业   楼主所说的配电箱断路器是计算电流的1.25倍确实没有找到依据 但是我们这老师傅教的也是按照计算电流的1.25~1.5倍 ,哪位老师可以细说一下断路器的选择依据。
2、消火栓到配电箱的电缆根据电线电缆常用数据速查手册(电缆截面的选择及计算)中敷设在空气中的和土壤中的电缆允许载流量的计算式应该是:系数×电缆标准下的额定载流量>=计算工作电流(系数需查表确定)
请各位老师批评指正
     
发表于 2024-2-19 23:07:46 | 显示全部楼层
521 发表于 2024-2-19 17:32
个人理解,有误还请各位老师指正
1、刚刚步入电气设计行业   楼主所说的配电箱断路器是计算电流的1.25倍确 ...

首先我认为您的第二条说的是正确的,按照不同的工况选电缆。关于第一条,我说下我的看法,一般保护电机用的断路器瞬动电流是12Iset1或者14Iset1,Iset1是断路器的额定电流。然后这个电流要躲过电机启动时的短路冲击电流,这个短路冲击电流在数值是电机启动电流的2-2.5倍,我们取2.2倍计算(配四就是取的这个数),电机启动电流按7In算,In是电机额定电流。此时可以得出:12(或者14)Iset1≥2.2×7In,得出Iset1≥1.28In(12倍)或者Iset1≥1.1In(14倍)
50055.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-19 23:14:11 | 显示全部楼层
521 发表于 2024-2-19 17:32
个人理解,有误还请各位老师指正
1、刚刚步入电气设计行业   楼主所说的配电箱断路器是计算电流的1.25倍确 ...

配四也有类似的描述,不过在不同给了两个公式,其中一个安全系数,另外一个没有,不太清楚为啥,50055明确说是“整定值”,整定值是一个确定的数,似乎不需要考虑误差
配四无系数.png
配四有系数.png
     
发表于 2024-2-20 10:33:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-2-19 23:07
首先我认为您的第二条说的是正确的,按照不同的工况选电缆。关于第一条,我说下我的看法,一般保护电机用 ...

谢谢老师的答复

点评

客气了,老师可不敢当  发表于 2024-2-20 11:28
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则