账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6580|回复: 9

[规范条文] 建筑防火通用规范出来后,还需要设置配电小间吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-5 10:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火通用规范,第10. 1. 6条:
    除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
按照这个规定,消防风机这些,只要双切换箱设置在防火分区内就可以了,没有民标要求双切换箱需要设置在配电小间的规定。现在是不是可以不设配电小间了?





     
发表于 2024-2-5 10:35:24 | 显示全部楼层
还是要的吧,现在应急照明大都是集中电源,按照应急照明的规范,需要设置在配电间内
     
 楼主| 发表于 2024-2-5 14:31:58 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2024-2-5 10:35
还是要的吧,现在应急照明大都是集中电源,按照应急照明的规范,需要设置在配电间内

应急照明集中电源都是设置电井或配电间里面的。
发表于 2024-2-5 15:35:33 | 显示全部楼层
防火分区只有住宅电井的话,还是得设配电小间放箱子啊
     
发表于 2024-2-5 16:18:29 | 显示全部楼层
设置配电小姐便于桥架电缆施工,更便于后期统一管理。民标也要求做配电小间~
     
发表于 2024-2-5 19:14:43 | 显示全部楼层
民标作废了么?
发表于 2024-2-6 09:05:53 | 显示全部楼层
民标13.7.14  除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。这条废了吗?
     
发表于 2024-2-6 09:10:18 | 显示全部楼层
哈哈,规范涉及防火都是从严执行,求并集。
     
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:50:13 | 显示全部楼层
好,听大家的劝告,还是搞上。
     
发表于 2024-2-7 14:43:25 | 显示全部楼层
有必要设置在配电间里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则