不代表 发表于 2024-2-20 15:26 可以阻燃型,一些防火措施要求成束敷设应采用阻燃型
电气小弟0624 发表于 2024-2-20 17:44 我设计图非消防用WDZ,甲方想要省成本改成ZR,找我要设计依据......
树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 08:40 也不是人员密集场所 为啥不是,有没有依据
电气小弟0624 发表于 2024-2-21 10:42 不是劳动密集型企业,看到应急照明图集里面,劳动密集型企业的加工车间和集体宿舍才是人员密集场所
树欲静而风不止 发表于 2024-2-21 15:52 只要员工总数大于1000或者同一工作时段超过200人就是人员密集
消防应急照明专题帖子汇总
daihao119119 发表于 2024-2-22 16:18 树老师,这个的说法是哪里的,我也找下学习下