账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7136|回复: 17

[求助] 请问,该条意见怎么理解?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-23 15:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
微信图片_20240223155051.png 微信图片_20240223155103.png

如果改在层箱的话,是否插接箱仅是电缆转接的作用?
发表于 2024-2-23 16:37:32 | 显示全部楼层
插接箱内的开关,可以带分励脱扣器呀
     
 楼主| 发表于 2024-2-23 16:42:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-23 16:37
插接箱内的开关,可以带分励脱扣器呀

图审老师提的意见,常规做法不同意。
     
发表于 2024-2-23 16:48:29 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-2-23 16:42
图审老师提的意见,常规做法不同意。

都是这么做的啊,违反规范了吗,为什么不同意

点评

沟通也没说出一二三。  发表于 2024-2-23 17:03
发表于 2024-2-23 16:54:21 | 显示全部楼层
如果改在层箱的话,是否插接箱仅是电缆转接的作用?
据我了解,插接箱产品标准里面都有断路器
     
 楼主| 发表于 2024-2-23 17:02:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-23 16:54
如果改在层箱的话,是否插接箱仅是电缆转接的作用?
据我了解,插接箱产品标准里面都有断路器

那调整后插接箱,用隔离开关合适吗?
     
发表于 2024-2-23 20:51:40 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-2-23 16:42
图审老师提的意见,常规做法不同意。

违反了规范那一条??
     
发表于 2024-2-23 23:04:36 | 显示全部楼层
母线的楼层插接箱内均是断路器,可以带分励脱扣,且经常这么做。

后面的楼层总照明配电箱反而主开关可以是隔离开关,不一定有分励脱扣功能。

只不过你的插接箱内画了个抽出式的断路器还是抽屉,就是那个跟书名号类似的元件,这个真的不常见。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-24 11:32:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-2-24 11:42 编辑

       电气制图合规性问题太普遍了。像这张图,至少三个问题。1、插接符号本应画在箱体外面(左侧),错画在箱体内,单插错为双插,且使用了淘汰符号;2、模块既然单独装箱,那模块箱与插接箱之间应该有控制线路,但图上没表示。3、母线槽、母线槽转接箱都使用了象形图画,而不是规范的图用图形符号。
       可以说这有点吹毛求疵,但也可以说是见微知著。整体质量,都是点点滴滴做出来的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-24 22:29:56 | 显示全部楼层
图审老师是说在一层总箱切非吗?但供电局做法一层哪里会设总箱进线断路器,哎
     
 楼主| 发表于 2024-2-26 08:38:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-24 11:32
电气制图合规性问题太普遍了。像这张图,至少三个问题。1、插接符号本应画在箱体外面(左侧),错画 ...

谢谢dqaq老师。方便截个正规的示意图吗
     
 楼主| 发表于 2024-2-26 08:40:09 | 显示全部楼层
kaedeto 发表于 2024-2-24 22:29
图审老师是说在一层总箱切非吗?但供电局做法一层哪里会设总箱进线断路器,哎

意思在层箱做切非。
     
发表于 2024-2-26 08:56:25 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-2-26 08:38
谢谢dqaq老师。方便截个正规的示意图吗

看下这个。
插接式母线T接箱.png
     
 楼主| 发表于 2024-2-26 08:58:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-2-23 23:04
母线的楼层插接箱内均是断路器,可以带分励脱扣,且经常这么做。

后面的楼层总照明配电箱反而主开关可以 ...

x01oct老师,请问这种制图符号在哪本图集可见?规范标准没有找到。
     
 楼主| 发表于 2024-2-26 09:21:46 | 显示全部楼层

谢谢dqaq老师。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则