账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4744|回复: 8

[问题探讨] 地下车库疏散指示各位时高位安装还是低位安装

[复制链接]
     
发表于 2024-2-26 22:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.如果遇到那种部分柱网凹在车位里面的各位是怎么处理的,是高低搭配,还是全部高位吊装
因为以前项目遇到过高低搭配的被验收提要统一高度~
2.高位吊装的项目是沿车道边布置还是全部居中布置。
发表于 2024-2-27 08:53:44 | 显示全部楼层
1.凹进去的,不要装了。
2.居中布置
     
发表于 2024-2-27 09:16:25 | 显示全部楼层
低位柱网上安装其实很容易被遮挡,个人觉得高位吊装更明显,不过就是管线多不太好看
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:26:05 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-2-27 09:16
低位柱网上安装其实很容易被遮挡,个人觉得高位吊装更明显,不过就是管线多不太好看

也有专门做在线槽下面的
     
发表于 2024-2-27 09:36:41 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

BS 5499-4:2013标志灯安装高度要求.jpg
BS 5499-4 2013 地库标志灯布置01.png
     
发表于 2024-2-27 10:32:15 | 显示全部楼层
指示标志也可以选择吊装
     
发表于 2024-2-27 10:51:07 | 显示全部楼层
我们这边是高位吊装,居中。
     
 楼主| 发表于 2024-2-27 21:05:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 08:53
1.凹进去的,不要装了。
2.居中布置

那种凹二三百的是不是可以仍按壁装,因为以前很少高位吊装,一般都是能壁装就壁装,除非装不了或者柱网凹的太狠才吊
     
发表于 2024-2-27 22:34:39 | 显示全部楼层
从国标图集来看,全部高位,居中;但是貌似和规范条文 又有些不太一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则