官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 16:40 借这个问题讨论一下,这个女儿墙上还有必要设置一圈接闪带吗
rainmen_73 发表于 2024-2-27 16:42 只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备
ttttn 发表于 2024-2-27 16:47 你好,受累在问一下。钢板上面还有女儿墙泛水件,是彩钢板材质,0.8mm,这是不是得用泛水件充当接闪带了 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 16:47 从道理上是的,但现在很多都是主体先施工,幕墙后面再安装,主体设计时都是设计了接闪带的
rainmen_73 发表于 2024-2-27 17:56 从接闪效果来说当然避不开上层金属材料,能保证泛水件和下层钢板的可靠连接即可
ttttn 发表于 2024-2-28 09:11 施工反馈泛水件想通过软线连接钢构。因为他现在给钢构和屋面接闪带做了连接。受累再问下·咱软线练的话 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页