1、项目多少年了? 30年、20年,要找原图。
对比当时适用的标准、新标准。
结构加固、消防的内容,还要原设计单位复核呢
有的小设计院黄了、人员散了,但也尽量追查出来
实在追不回来,甲方再请第三方单位
2、第三方防雷检测机构,一并能测防雷、接地。
他们会出报告。告诉你哪些锈蚀严重要补强、接地电阻是否合格。
当时圆钢直径够、钢板厚度够,25年后,薄了锈了,就不一定达标了。这个要检测。
当时混凝土内钢筋够, 不是现在的铜/不锈钢,有电化学腐蚀。。钢筋能不能用也存疑。
是否已经有断点、不导通,都要检测。
接地电阻,当年设计标准可能就是4Ω的。 但现在要1Ω。第三方机构测一测是几欧姆。达不到采取措施
老项目不太讲究等电位连接。要复核补充。
|
|