账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1188|回复: 4

[求助] 机房接地

[复制链接]
     
发表于 2024-3-13 13:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,设置在二层的信息机房内的LEB是要引下至基础接地网连接还是此LEB采用热镀锌扁钢与信息机房内某个柱子内2根不小于16的主筋可靠焊接呢?
发表于 2024-3-13 14:17:16 | 显示全部楼层
信息机房都是采用BV25铜芯线与基础连接
     
发表于 2024-3-13 18:31:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-13 14:17
信息机房都是采用BV25铜芯线与基础连接

LEB通过25接地线与基础接地连接,请问这个具体怎么施工呢。是基础接地引上还是接地线引下至基础接地,感觉不太好实施
发表于 2024-3-14 08:42:11 | 显示全部楼层
Tongpanpan 发表于 2024-3-13 18:31
LEB通过25接地线与基础接地连接,请问这个具体怎么施工呢。是基础接地引上还是接地线引下至基础接地,感 ...

如果有铜与钢筋焊接工艺的施工,可以直接焊接,否则从基础焊接出扁钢,做一个盒子,里面用螺栓与BV25铜芯线连接
     
发表于 2024-3-14 15:24:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-14 08:42
如果有铜与钢筋焊接工艺的施工,可以直接焊接,否则从基础焊接出扁钢,做一个盒子,里面用螺栓与BV25铜芯 ...

明白了 谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则