账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3755|回复: 4

[问题探讨] 导线在槽盒里载流量如何确定

[复制链接]
     
发表于 2024-3-14 19:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
导线在槽盒里敷设是否乘修正系数
发表于 2024-3-15 10:35:49 | 显示全部楼层
看民规啊 7.4.4

降流系数

降流系数
     
发表于 2024-3-15 11:17:54 | 显示全部楼层
应该有修正系数,但是线槽内目前并没有权威的折减系数,如果硬要套,有一个线束1/N的降容系数(应该没人用)。
     
发表于 2024-3-15 16:04:17 | 显示全部楼层
当然有,但是缆规上的说法非常含糊,与配四不同,没有一个通用的标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则