账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7346|回复: 16

[求助] 建筑内设备需要单独接地,那等电位怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-15 09:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,设备方要求设备单独接地,不大于0.5欧,且不能跟防雷接地接在一起。那建筑的等电位怎么做?
     
发表于 2024-3-15 09:43:36 | 显示全部楼层
设备单独接地要求先不考虑其合理性。此要求指的是电源接地,可以加设隔离变压器重新构筑专用电源系统。金属外壳还是可以做等电位的(人身安全措施不应受设备方要求限制)。和防雷接地之间可以设SPD作为防反击措施。
     
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:53:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-15 09:43
设备单独接地要求先不考虑其合理性。此要求指的是电源接地,可以加设隔离变压器重新构筑专用电源系统。金属 ...

哦哦,非常感谢
     
发表于 2024-3-15 16:12:28 | 显示全部楼层
说的太对了
     
发表于 2024-3-15 17:43:46 | 显示全部楼层
反驳设备方:飞机、卫星高精尖系统,没有独立接地。会穿越雷区、雷电直接劈
     
发表于 2024-3-19 14:50:33 | 显示全部楼层
是不是控制机柜的接地,见过一些厂家会这么要求,但最终还是要连在一起的,无非是有间距要求。某DCS的接地要求可以参考下:

c1.png c2.png

     
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:36:54 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-3-19 14:50
是不是控制机柜的接地,见过一些厂家会这么要求,但最终还是要连在一起的,无非是有间距要求。某DCS的接地 ...

感谢老师!
     
发表于 2024-3-20 09:44:29 | 显示全部楼层
我一直觉得仪控的接地,石化行业标准规定得最明确

QQ截图20240320093919.png
QQ截图20240320094111.png

     
发表于 2024-3-20 09:51:51 | 显示全部楼层
现很少看到需要单独接地得设备了。上世纪90年代做过一酒店的程控电话交换机房,需单独接地。就在草坪处设了一个单独接地装置,完全按电信的要求做的,然后绝缘电缆引线到酒店变配电所,与基础地间接放电管,型号规格都是电信指定的,叫瞬态共地,常态独立地。
     
发表于 2024-3-20 09:54:45 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-3-20 09:44
我一直觉得仪控的接地,石化行业标准规定得最明确

这个也只是个大概的结构,但是具体实施时,哪段是总接地,哪段是汇总板之类的这个界限其实很有操作空间。另外一来是有些厂家的细则严格说来也不算冲突,二来如果不按厂家的实施很可能会以些理由拒保的,这个扯皮太麻烦了。
     
发表于 2024-3-20 10:00:00 | 显示全部楼层
上面说的程控机房,交换机电源还是接的建筑基础地,与其他设备一样。独立地是弱电地。但设备内部,有多处电源地与弱电地接在同一块电路板上的情况。如果两个地有电位差,比如雷击建筑物情况,电路板会被击穿。虽然在电路板上已经做了电涌保护,但两个地之间还要做一次限压措施,叫第一道防线,现在看来就是第一级和第二级电涌保护的概念。这就是两个地之间设置放电管的原理。
发表于 2024-3-20 10:16:40 | 显示全部楼层
这个设备要求,好像跟做医院建筑中,MRI等医疗设备要求的“工作接地”要求很像,独立接地是专门设置的一个单独的接地回路,为了排除了同一供电回路中其他用电设备的漏电电流对MRI运行的干扰,提供运放中的 “零电位”,接地体到接地线的接地端子必须完全独立,不与任何导电体相连接单点接地, 防止接地电流形成环路后的磁场干扰。 我们做这个项目的时候,选址离主体建筑大于20米。20米范围内无配电房、变压器、无大型运行动力设备,用铜棒打独立接地极,埋设深度大于0.8米,专用接地线沿路包PC管敷设设备专用接地极。
     
发表于 2024-3-20 11:50:43 | 显示全部楼层
最近搞一个选矿厂的项目,里面的最大的设备都要求专门接地。
     
发表于 2024-3-20 12:09:17 | 显示全部楼层
特殊设备专门接地,一定要搞清楚是哪个地需要专门接地。通常的地,一个强电的安全地,一个弱电的电子地。但有时候,强电可能还有工作地,弱电抗干扰的电子地与工作需要的逻辑地也要分开。所以最好有设备接地说明书,明确设备接地的具体要求。
     
发表于 2024-3-20 12:20:35 | 显示全部楼层
有设备商还有要求零地电压小于2V的要求呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则