账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2760|回复: 5

配电房、变电所、箱变的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-3-20 14:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不明白新建项目,什么样规模、什么性质的建筑,是要设置配电房或者变电所或者箱变,有哪本规范有介绍吗?翻看了民标,也没有说明
发表于 2024-3-21 08:42:22 | 显示全部楼层
电业局说的算,电业局也不出正式的文件,每个市电业局要求可能都不一样。民用项目(非住宅),我现在是卡着主+备容量小于等于630KVA做箱变,大于630做变电所来做,这样各市的要求基本都能满足。  住宅最近几年规定的必须要变电所,不让用箱变了。
     
发表于 2024-3-21 08:56:42 | 显示全部楼层
多读多看,坛里现成的。
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1
     
发表于 2024-3-22 09:24:51 | 显示全部楼层
这里面也提到了双电源、双回路的定义
     
发表于 2024-5-28 14:45:00 | 显示全部楼层
山西省地标要求:住宅小区终期配变电总容量在3000kVA及以下时,可就近接入城市配电网公共连接点。住宅小区终期配变电总容量在3000kVA~4000kVA时,应就近接入城市公用开关站。住宅小区终期配变电总容量在4000kVA及以上的,应在小区内新建开关站。住宅小区终期配变电总容量在30000kVA及以上,在项目立项阶段应按城市电网规划同步预留公用变电站建设用地及电缆通道;用地规模由城市电网企业提出,作为市政基础设施用地报当地城市规划部门审批。
     
发表于 2024-5-28 16:30:03 | 显示全部楼层
这个吧得看当地供电部门文件,得多积累
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则