账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1092|回复: 2

[求助] 报警区域

[复制链接]
     
发表于 2024-3-20 15:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-3-20 15:47 编辑

请问,火灾自动报警系统中的区域显示器怎么设置,是接入报警总线吗,需要24V电源吗?这个区域显示器是楼层显示器吗?
     
发表于 2024-3-20 16:44:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 DDou 于 2024-3-20 16:46 编辑

接入报警总线,需要电源24V;区域显示器、楼层显示器、火灾显示盘都是一个设备
下图为海湾的产品,仅供参考
360截图20240320164524893.jpg
     
发表于 2024-3-20 16:55:36 | 显示全部楼层
火灾显示盘有两种一种485的,一种总线制的,常规产品都是需要单独24V供电,实际图集上多采用485通讯,很多设计都按485设计,实际99%施工单位都会改成总线制的。
现在,所有品牌也都有两线制的产品了,不用供电的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则