账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3669|回复: 5

[求助] 火灾自动报警线路

[复制链接]
     
发表于 2024-3-20 18:43:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个建筑物,消防控制室在其他楼上,这个建筑物的报警线路,除消防广播和消防电话外的其他24v线路可以合成一根多芯电缆吗,然后室外穿管做手孔井。多芯电缆会不会发热影响信号传输

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!..

查看全部评分

     
发表于 2024-3-21 21:11:04 | 显示全部楼层
可以,信号线合成一路,电源线合成一路,
     
发表于 2024-3-22 07:52:15 | 显示全部楼层
有一说一,如果有直接控制线的话也得单独穿管,然后其他线路是否可以合并用一根线我没这么做过,但是肯定可以共同穿一根管,如果担心合并布线发热,可以在室外部分把线芯直径径选大一到两号,就是你室内用1.5的线室外用2.5的这样
     
发表于 2024-3-22 11:04:43 | 显示全部楼层
发热影响信号传输?会有很大影响吗?
     
发表于 2024-3-22 13:58:21 | 显示全部楼层
一般不同类型的各管各的,再说它们也不是从一台主机接出来的
     
 楼主| 发表于 2024-3-22 18:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
没有做过报警的外网,不懂。假如说一个楼有好5个风机,每个手动控制线是3芯的,那可以用15芯的电缆从室外接进来吗?在进线端做个端子箱,再分开。不知道消防厂家怎么做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则