账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4016|回复: 14

[求助] 【新人求助帖】 DCS

[复制链接]
发表于 2024-3-28 09:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进DCS系统的电缆一般如何选择呢

以及敷设
和其他动力电缆是一样的嘛
     
发表于 2024-3-29 11:25:53 | 显示全部楼层
看什么信号,开关量可以用多芯控制屏蔽电缆,模拟量可以用多芯计算机电缆
     
发表于 2024-3-29 13:24:00 | 显示全部楼层
开关量用kvvp,模拟量用djypvp之类,阻燃什么的要不要加看其它要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-29 14:45:51 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-3-29 13:24
开关量用kvvp,模拟量用djypvp之类,阻燃什么的要不要加看其它要求

支持,我们也是这么用
     
发表于 2024-3-29 15:23:57 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-3-29 13:24
开关量用kvvp,模拟量用djypvp之类,阻燃什么的要不要加看其它要求

请教下,这两种电缆的区别是什么,为什么要区分模拟量数字量呢
     
发表于 2024-3-29 15:33:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-3-29 15:46 编辑
轻云舟 发表于 2024-3-29 15:23
请教下,这两种电缆的区别是什么,为什么要区分模拟量数字量呢

kvvp是控制电缆,djypvp属于计算机电缆,电压等级不一样,模拟量来说一般抗干扰要求高一点,djypvp是总屏加分屏的。开关量不容易受干扰,要求不高的地方直接用kvv也没事。由于他的电压等级也更高一些,像一些电机的控制点其实是串在220V这类回路里的,像电磁阀之类的场合还可以直接用作220V等级的供电电缆。就大概想到啥了说说,要更详细的区别再看看样本~
当然成本也是考虑因素之一,只要截面能满足要求,拿DJYPVP来传开关量也不是不行。
对了,不是区分模拟跟数字,是模拟跟开关量,开关量只有高低两个电平,并不是连续的信号,虽然DI从字面上来说确实是数字信号,但跟数字信号是两个概念了,一般还是叫开关量不容易混淆。

点评

感谢!  发表于 2024-3-29 16:46
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-29 15:36:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-29 15:23
请教下,这两种电缆的区别是什么,为什么要区分模拟量数字量呢

因为模拟量和数字量就不是一个东西,模拟量现在比较多的做法是用4~20mA,用电流变化来体现你检测的物理量的变化;数字量这个叫法可能8太直观,这个玩意也可以被叫开关量,这样能理解了吧?

点评

感谢!  发表于 2024-3-29 16:39
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:47:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,那是否可以在工业的情况下,控制电缆可以取代计算机电缆呢,我们单位有位老师傅说控制电缆的话稳定性好一点
     
发表于 2024-4-1 11:03:17 | 显示全部楼层
无量功德天尊 发表于 2024-4-1 10:47
谢谢各位,那是否可以在工业的情况下,控制电缆可以取代计算机电缆呢,我们单位有位老师傅说控制电缆的话稳 ...

我们就是化工院,反正我们该用计算机电缆还是用,你怕稳定性不好你选屏蔽线哇,只改控制电缆有什么用呢

点评

谢谢,我的确有这个疑问,但也不好提意见  发表于 2024-4-1 11:12
     
发表于 2024-4-1 12:43:08 | 显示全部楼层
无量功德天尊 发表于 2024-4-1 10:47
谢谢各位,那是否可以在工业的情况下,控制电缆可以取代计算机电缆呢,我们单位有位老师傅说控制电缆的话稳 ...

这个看你实际需求,如果布线很规矩,开关量和模拟量信号用KVVP肯定是没问题,如果要求比较高或者行业习惯使然,模拟信号线用djypvp这种对绞分屏加总屏的专用缆肯定更好了,就是造价贵点。
     
发表于 2024-4-1 12:45:23 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-3-29 15:33
kvvp是控制电缆,djypvp属于计算机电缆,电压等级不一样,模拟量来说一般抗干扰要求高一点,djypvp是总屏 ...

学习了
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:57:37 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-4-1 12:43
这个看你实际需求,如果布线很规矩,开关量和模拟量信号用KVVP肯定是没问题,如果要求比较高或者行业习惯 ...

谢谢您的解答,一下子就理解了,因为我实在没有这方面经验,再次感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则