账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4650|回复: 6

[求助] 住宅户内紧急求救按钮是否必须要求单独设置,选用户内对讲分机自带是否满足规范要求?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-10 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅户内紧急求救按钮是否必须要求单独设置,选用户内对讲分机自带是否满足规范要求?
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-201114.3.5条第2款条文说明:紧急求助报警装置宜安装在起居室()、主卧室或书房。起居室后面的顿号是并列还是或的关系,图审审查要求起居室和主卧各放置一个,甲方不愿意,该如何沟通?甲方意见集团全国项目都是对讲机自带,验收和图审都没有问题,突然这样要求,突破了他们公司的标准做法

     
发表于 2024-4-10 09:33:05 | 显示全部楼层
规范是应至少安装一处,如果审图办认死理那就没办法了
     
发表于 2024-4-10 09:44:32 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-4-10 09:33
规范是应至少安装一处,如果审图办认死理那就没办法了

对讲系统带的就算,条文解释里面的安装位置是“宜”,也就是不用管它
     
发表于 2024-4-10 10:19:34 | 显示全部楼层
这审查师有点闲得慌是吧?
这种问题管它干嘛。
正如甲方说的,全国通行的做法在你这就不行了,
其他审查师都不懂?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-10 10:58:35 | 显示全部楼层
这意见真是吹毛求疵~
求助按钮现在已经是形大于实了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-10 11:21:26 | 显示全部楼层
让甲方找图审办来沟通
     
发表于 2024-4-10 11:26:51 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-4-10 10:58
这意见真是吹毛求疵~
求助按钮现在已经是形大于实了

根本没人用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则