账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3884|回复: 11

[求助] 安防控制室和消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2024-4-23 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
学校一期有网络中心,网络中心里面包含服务器交换机以及监控,二期还有必要设置安防控制室和弱电机房吗;一期也有消防控制室,二期还有必要做吗。(一期是十年前做的)

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-4-24 09:04:12 | 显示全部楼层
得看一期是否预留了二期安装容量和安装位置,如果有,一二期可以合用一期的,没有预留的话还是得新增。
     
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:43:57 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-4-24 09:04
得看一期是否预留了二期安装容量和安装位置,如果有,一二期可以合用一期的,没有预留的话还是得新增。 ...

安防和弱电机房我也是这样想的,但是消控室我觉得最好新做吧,已经是十年前的设计了
     
发表于 2024-4-24 15:09:43 | 显示全部楼层
作为多年的业主代表告诉您,如果装得下就不要做,装不下,最多在二期设置区域报警器(找个合适的位置放置,可以在弱电间、值班室,大厅等等,不要写消控室、分控室室,写了会要求值班的),多线、广播 电话都拉到一期消控室。 当然,如果你要创造岗位,是国家项目可以再加一个,我代表6个中级操作员感谢你。
     
发表于 2024-4-24 15:23:42 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-4-24 15:09
作为多年的业主代表告诉您,如果装得下就不要做,装不下,最多在二期设置区域报警器(找个合适的位置放置, ...

赞同!
不清楚项目的具体情况,
不管是一期做主控室,还是二期做主控室,
原则上能做一个主控室就只做一个主控室(消控室只保留一个需要24小时值班的),
具体采用哪种还要经过方案比较确定。

另外你这6个人好像有点算少了,
每班2个人24小时值守算上员工休息时间得要8个人吧(有中级证的不能少于6人)。
     
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:48:12 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-4-24 15:09
作为多年的业主代表告诉您,如果装得下就不要做,装不下,最多在二期设置区域报警器(找个合适的位置放置, ...

有个问题是 一期已经是十年前的了 消控室的防火设置要求和现在不一样  审图老师也不一定认可  这样设计的责任也就更大了
     
发表于 2024-4-29 18:36:30 | 显示全部楼层

1、合同是否包括一期改造工程
如不含,不深度参与。
请原设计单位来改造。

2、品牌兼容问题
各厂的总是不太匹配兼容,麻烦



3、新规,这么多新增的控制主机,应急照明、电气火灾、消防电源、液位显示,估计一期都没有

一期房间,能不能塞下,要不要扩建房间,要实测。

4、改造一期报警联动控制器,可能要停机,即便是师生放假期间,也要承担风险。万一在改造期间,发生了火灾。不太妙。
所以,尽量少和一期控制器发生关系。
直接在一期消控室增加一台主机比较好,花点钱、少麻烦。


     
发表于 2024-4-29 18:38:40 | 显示全部楼层
我猜啊————楼主这个项目合同,是仅包括新建校区的内容。

这样,
一期配电房改造、
一期监控、消控、网络的改造,很麻烦的一系列事,都可以推掉

     
发表于 2024-4-30 09:07:59 | 显示全部楼层
1、是否二期独立设置,或者放在一期房子里,与建设单位沟通,阐述利弊后由建设单位确定
     
发表于 2024-5-4 09:17:30 | 显示全部楼层
二期单独设,但是和一期联网,一期作为主控还是二期做主控,根据业主的管理来定。如果在一期里面加设备,一期的改动和验收不满足现在的规范,改动就很大了,设计就够折腾了。
     
 楼主| 发表于 2024-5-6 10:25:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-24 15:23
赞同!
不清楚项目的具体情况,
不管是一期做主控室,还是二期做主控室,

如果二期做分控室 也需要6个人值班吗
     
发表于 2024-5-6 10:39:34 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-5-6 10:25
如果二期做分控室 也需要6个人值班吗

分控室不用安排人值班,
不过需要主控室把需要人操作的功能全部接过去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则