账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1546|回复: 6

[求助] 电动排烟窗

[复制链接]
     
发表于 2024-5-7 09:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.电动排烟窗是220v还是380v电源?
2.电动排烟窗的功率一般预留多少?
     
发表于 2024-5-7 09:31:01 | 显示全部楼层
220V的比较多,功率问厂家,不太一样,多数是每根推杆几十W
     
发表于 2024-5-7 09:35:15 | 显示全部楼层
找个链式开窗器的样本,推杆的也是一样的


VeryCapture_20240507093437.jpg

     
发表于 2024-5-7 09:35:50 | 显示全部楼层
为啥不找图集呢
09J621-2_电动采光排烟天窗.jpg
     
发表于 2024-5-7 10:03:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-7 09:35
找个链式开窗器的样本,推杆的也是一样的

看这个是24V的
     
发表于 2024-5-7 14:41:42 | 显示全部楼层

这是推杆,推杆都是24V或者36V的,控制箱电源220V,控制箱负责转换电源
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-8 13:24:11 | 显示全部楼层
见附件,输入220V,输出24V
Weixin Screenshot_20240508131114.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则