账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2960|回复: 6

[求助] 请教有没有做过锂电池厂房的老师,关于爆炸相关问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-9 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
锂电池厂房规范里说电解液储存等爆炸区域要考虑防爆,
问题1:注液间是否划分爆炸区域,规范提到满足条件时可按丙类,感觉不考虑爆炸就行了,但出于担心我想灯具啥的还选防爆。

问题2:正负极合浆,好像负极有石墨粉,导电粉尘,还得考虑粉尘爆炸么。
有做过的老师麻烦给点建议
微信图片_20240509092908.png
     
发表于 2024-5-9 15:25:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2024-5-9 15:33 编辑

编辑了,我们的厂房压根没有注液间,只有萃取间,建议看你们工艺专业或者甲方给的条件吧。我的意思是,根据甲方所给出物质,按照爆规3.1.1进行核实是否需要画防爆区
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:32:29 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-5-9 15:25
编辑了,我们的厂房压根没有注液间,只有萃取间,建议看你们工艺专业或者甲方给的条件吧 ...

感谢回复
     
发表于 2024-5-9 15:34:28 | 显示全部楼层

细看了下条件我的答案有重新编辑过,个人推荐是让你们工艺专业核实一下或者你自己去核实
     
发表于 2024-5-9 17:03:45 | 显示全部楼层
石墨粉泄漏可控(一般设泄漏检测和负压)的话就可以不考虑爆炸了吧?就好像现在面粉厂,都要按洁净厂房要求来做,没有多少粉尘泄漏,要是泄漏了这么大的厂房也是很难检测的
     
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:26:42 | 显示全部楼层
借楼问下,锂电池充放电房间,不属于GB55024第3.2.5的专用蓄电池室吧,看新图集上,专用蓄电池室指的是铅酸和镉镍碱性蓄电池,没说锂电池的事
     
发表于 2024-5-10 15:17:15 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-10 11:26
借楼问下,锂电池充放电房间,不属于GB55024第3.2.5的专用蓄电池室吧,看新图集上,专用蓄电池室指的是铅酸 ...

锂电池在正常充电果成熟没有可燃气体析出的,
只有热失控的情况下才有(这种情况下已经着火爆炸了,电气防爆根本不管用),
编者意识到对所有的专用蓄电池室按爆炸危险场所来对待是不对的,
利用图集补锅了。

其实之前对蓄电池室(但是基本上没有锂电的事)是否属于爆炸危险场所就一直存在争议,
按理通风保证的情况下可以不作为爆炸危险场所。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则