账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14288|回复: 60

[问题探讨] 桥架内线缆量的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-10 16:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


如规范所说的不超过桥架截面的40%/50%,请问有能做到的吗,就有人死扣这个规范,那如果是改造项目又没空间加桥架难道不干了?


Weixin Screenshot_20240510163618.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-10 17:20:05 | 显示全部楼层
常规情况下新建的肯定是按这个原则来设计啊,尤其是动力电缆桥架,堆多了之后不仅是不方便的问题,还严重影响载流量。至于特殊情况下只能特殊处理了,但还是要考虑下电缆堆积发热的风险。相比之下控制电缆的就还好些了。
     
发表于 2024-5-10 17:38:33 | 显示全部楼层
楼主这通火发得无厘头。
如果觉得规范不对,说说理由。
如果觉得死扣规范不对,那是否违规无所谓?要活用规范,活泛到80%还是120%,你能给个数?
如果扣规范无法工程实现,那是方案可行性就有问题,或者提出你需要的可行条件,或者冲甲方发火去。
总之,冲规范发火,没道理。
     
发表于 2024-5-11 09:05:45 | 显示全部楼层
这种情况能给业主把问题解决了,才能显现设计水平

你可以超,但是强条,出了事算谁的

问题总有解决办法
     
发表于 2024-5-11 09:09:02 | 显示全部楼层
线缆是圆的啊,线槽是方的,你又不是俄罗斯方块,能严丝合缝的吧线槽填满,线缆之间肯定有空隙啊,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-11 09:57:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-11 09:59 编辑
lbxxlbdx 发表于 2024-5-11 09:09
线缆是圆的啊,线槽是方的,你又不是俄罗斯方块,能严丝合缝的吧线槽填满,线缆之间肯定有空隙啊, ...

有空隙和填充率不会超过40%(或50%)规范要求之间有什么关系?
要是有空隙就代表填充率不会超过40%(或50%)的话规范何必提这种要求。


如果不知道为什么这么规定的话可以看看条文说明(如GB55024-6.1.2)
     
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:28:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-10 17:38
楼主这通火发得无厘头。
如果觉得规范不对,说说理由。
如果觉得死扣规范不对,那是否违规无所谓?要活用规 ...

你可能不是施工的,你编的规范?这么激动,规范不贴合实际,我就想问有没有哪个现场能满足,掩耳盗铃不代表不存在问题,你敢说个例子我就敢去查
     
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:33:36 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-5-11 09:05
这种情况能给业主把问题解决了,才能显现设计水平

你可以超,但是强条,出了事算谁的

这个是强条?连主控项目都不算,GB50303写的不应,GB50054中是不宜,还是那句话有哪个项目能满足

点评

现在这要求这真的是强条,GB50024-2022 6.1.2条  发表于 2024-5-11 11:44
发表于 2024-5-11 11:34:55 | 显示全部楼层
1、40%的填充率这要求并不算高,前面有人说线缆有缝隙这个事,应该是想强调就算填满也不是100%填充率,所以只要稍微注意一下,这个填充率就很容易满足。就算是改造项目,我也没觉得有什么难度。
2、不从规范的角度谈,就算规范没有限制,如果线槽或桥架填充的太满,线缆散热的问题也要有解决方法。要不然成线束了,按线束的降容标准选电缆(1/回路),设计更做不下去。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-11 11:49:52 | 显示全部楼层
yaoli1719 发表于 2024-5-11 11:28
你可能不是施工的,你编的规范?这么激动,规范不贴合实际,我就想问有没有哪个现场能满足,掩耳盗铃不代 ...

买注水肉的也这样说,谁不注点水,不注水能赚得到钱?你敢说谁没注水,我就敢去查。
加三聚氰胺的也这样说,不加点三胺,蛋白质检测怎么过得了?你敢说谁没加,我就敢去查。
搞工程的,居然把违规说得气定神闲。
不仅气定神闲,还理直气壮。
不仅理直气壮,还咄咄逼人。还誓言不惜鱼死网破!
这什么世道!
回复 鲜花 5 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-11 11:54:24 | 显示全部楼层
举个例子:
100*50mm桥架可以敷设4根5*16截面(外径22.4mm,截面积394mm2)YJV电缆,这时候填充率只有32%,自动满足规范要求。
发表于 2024-5-11 12:00:49 | 显示全部楼层
说现场施工做不下来的,把眼光抬高一些,不要总是向下看,向高标准的单位看。
我最近手上刚收集了一套海外项目总包单位(国内企业)自己出的深化图纸,里面每一段桥架的敷设电缆数量、电缆重量、填充率算的明明白白,管线敷设复杂的地方,都出了横断面,我最近正在在学习这套图纸,现在就是一个服字。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-11 12:07:12 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-11 12:00
说现场施工做不下来的,把眼光抬高一些,不要总是向下看,向高标准的单位看。
我最近手上刚收集了一套海外 ...

见贤思齐,与见不及比烂,高下立现
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-11 12:33:05 | 显示全部楼层
改造工程还不赶紧加点新桥架?规范这条就是增项的理由啊!你的室内空间拥挤到啥程度连个桥架都加不进去了?
     
 楼主| 发表于 2024-5-11 13:48:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoli1719 于 2024-5-11 14:03 编辑
贾行家 发表于 2024-5-11 12:33
改造工程还不赶紧加点新桥架?规范这条就是增项的理由啊!你的室内空间拥挤到啥程度连个桥架都加不进去了? ...

在大连intel改造有些部位就没地方加桥架
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则