账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3160|回复: 2

[求助] 报警线怎么计算垂直高度

[复制链接]
     
发表于 2024-5-17 09:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如报警总线和24V共管,沿顶暗敷,到声光报警器和手报按钮是需要按一上一下两根管考虑还是实际上只用一根管,比如10米高,垂直部分算7.8*2还是8.6*2? 8.6*1
0000.png

000.jpg
发表于 2024-5-17 10:37:55 | 显示全部楼层
实际上只用一根管
     
发表于 2024-5-17 10:42:40 | 显示全部楼层
到声光报警器电源线和总线共用一根管,到报警按钮只有总线,一根管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则