账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5760|回复: 16

[规范条文] 消防风机电源专用回路接入分布式光伏可行吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-20 10:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第10.1.5,与GB50016-2014 第10.1.6 是同样的内容,“建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。”

说明如下:
1、如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路,火灾时,可能因电气线路短路或切断生产、生活用电,导致消防用电设备不能运行,因此,消防用电设备均应采用专用的供电回路。同时,消防电源宜直接取自建筑内设置的配电室的母线或低压电缆进线,且低压配电系统主接线方案应合理,以保证当切断生产、生活电源时,消防电源不受影响。
2、至于是消防还是非消防,在总配电间出线处分开,保证建筑单体内消防设备采用专用回路配电。



总结:认可分布式光伏可以并入消防风机配电柜电源的原因:

1、因此光伏发电系统接入消防“专用的供电回路”后,建筑火灾时,消防人员必须是先切断工作电源,然后救火,以策扑救中的安全。当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响。因电气线路短路或切断生产、生活用电时,仍能保证消防用电设备的用电需要,消防电源不受影响。
2、该专用供电回路仍满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.5条。“建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。”



评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-20 11:42:20 | 显示全部楼层
楼主所列规范条文是对消防设备配电回路的要求。而将光伏发电系统接入消防设备配电系统是供电电源的问题。似乎不相适应。

点评

通过消防风机的配电回路进入380母线,风机启动优先使用光伏电,光伏电不够的情况下用市电。  发表于 2024-5-20 12:32
     
发表于 2024-5-20 12:19:47 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,晚上怎么办?

点评

目的是通过消防线路进入380母线,供母线上用电设备使用。这样也不影响消防的专用线路强条,达到停非消防设备不影响消防专用回路的使用。  发表于 2024-5-20 12:37
白天正常发电自发自用,多余的开关进入通过380母线上网。  发表于 2024-5-20 12:30
     
发表于 2024-5-20 13:12:44 | 显示全部楼层
首先光伏电如果没设储能的话就不可靠,你不能规定火灾只在白天发生吧。消防风机不是常用负荷啊,你这接到这控制箱用不了的电还不是要其他设备用或送电网上;产权分界点也不会在这么末端

点评

1、消防风机电源已有双电源接入,新增光伏发电并入主电源,通过消防风机断路器进入母排供其他设备使用。 2、无产权争议,全部为业主投资。  发表于 2024-5-20 13:22
发表于 2024-5-20 13:51:27 | 显示全部楼层
1、相关描述没有看懂。
2、消防专用回路,光伏并网,并网点只能选择变电所或者总配电间,这个时候并网就已经不适在消防专用回路了,如果是说并网到末端双切箱,那就直接违反消防专用回路要求了。如果只是想利用单体建筑的消防外线线缆反送电,这个确实可以讨论。
3、这种并网到消防系统的实用意义不大,因为并网到日常非消防回路明显好处更多,除非光伏装机容量特别大,大于日常用电装机容量了。
     
发表于 2024-5-20 15:42:57 | 显示全部楼层
这是什么神级操作,光伏发电什么时候也是稳定电源了

哎 不吐槽了

这个建议很好,以后不要建议了

点评

光伏发电目的不是作为稳定电源使用,是借用消防风机的线路,送到380母线。  发表于 2024-5-20 15:46
     
发表于 2024-5-20 15:52:15 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-5-20 15:42
这是什么神级操作,光伏发电什么时候也是稳定电源了

哎 不吐槽了

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第10.1.5,与GB50016-2014 第10.1.6 是同样的内容,“建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。”

这条规范  那你光伏为什么借用消防风机线路,省钱也不是这么省的
     
发表于 2024-5-20 16:19:59 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-5-20 15:52
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第10.1.5,与GB50016-2014 第10.1.6 是同样的内容,“建筑内的消防用 ...

国内已经把消防设备的电源提得足够高了,就怕消防时不好用,就怕别的设备影响消防设备的使用。

然后楼主非要把光伏接进去。。。反正在现有框架下,我觉得这就是作死,出了问题,还得首先证明自己接的光伏没有影响消防设备的运行。。。纯吃饱了撑的。。。
     
发表于 2024-5-22 13:05:26 | 显示全部楼层
1、不可靠;
2、光伏和备用电源的切换增加了供电线路的复杂性,从另一方面降低了可靠性。
     
发表于 2024-5-23 08:41:35 | 显示全部楼层
想法不错,可惜现行规范框架下肯定不会允许这样做。
     
发表于 2024-5-23 09:00:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-5-23 09:01 编辑

       这本质上是将单向潮流的馈线,改作双向潮流的联络线,使配电网具有了输电网的性质。输电网性质,简单说就是电源不再只是一个个的点,而是一个调度电能的网。
       这种问题牵扯面很广,微网就是研究这个问题的,但还远未到涉及终端回路的地步。
       消防回路本来就是技术法规中的高敏感对象,对这类试验性的问题,从工程实践的务实性角度看,最好不要从这种地方下手。
     
发表于 2024-5-23 09:28:43 | 显示全部楼层
严重赞同8#意见!
消防就是老虎的屁股---摸不得,
大家都是看到涉及消防的配电尽量有多远避多远,
这倒好,光伏发电还非得借用消防回路,
难不成整个项目没有非消防用电回路?
即使真没有非消防回路也要另外搞个回路给光伏发电,
也不要想着利用消防回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则