账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6798|回复: 25

[求助] 弱电外网人孔、手孔井问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-20 15:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 snowfox1990 于 2024-5-20 15:24 编辑

现在在做的一个弱电外网的项目,甲方的审图提出意见,要求在线路穿越道路时,道路两侧各设置一个人孔井或手孔井,然后线路在过道路时,不是要穿保护管吗?这个保护管的长度还需要凸出路面0.5m以上,现在我想了解的是,这个保护管距井的距离有没有要求?如果有的话,在哪本规范或者图集里可以找到?如果没有的话,实际施工经验中是怎么处理的?还有就是这个道路两侧各设置一个井,井距离道路多远算是在道路两侧的范围内?
     
发表于 2024-5-20 16:08:05 | 显示全部楼层
你在机动车道、非机动车道、人行道上。。。没见过路面上的井盖么?
     
 楼主| 发表于 2024-5-20 16:29:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2024-5-20 16:37 编辑
x01oct 发表于 2024-5-20 16:08
你在机动车道、非机动车道、人行道上。。。没见过路面上的井盖么?

见过啊,但是基本上都是水井的那种格子纹嘛,电井的闪电我好像真的没啥印象,所以x老师的意思是其实井设在道路上也可以吗?还是说,保护管应该直接进井的意思?啊,还有就是,这个保护管是应进井还是可进可不进?那井距离道路多远算是在道路两侧的范围内您有印象有什么地方说了吗?
     
发表于 2024-5-20 17:03:08 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-5-20 16:29
见过啊,但是基本上都是水井的那种格子纹嘛,电井的闪电我好像真的没啥印象,所以x老师的意思是其实井设在 ...

我个人理解,就是甲方为了仅在过路的地方做钢管或者做水泥包封,所以要你在过路两端做井,你照做就是了,其他不重要。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-20 17:21:06 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-5-20 16:29
见过啊,但是基本上都是水井的那种格子纹嘛,电井的闪电我好像真的没啥印象,所以x老师的意思是其实井设在 ...

感觉水井圆形的抗压一点 电井是方的 真不抗压 我家这边就有一个路口的方形电井 没几天井盖就会被车压坏 修了坏 坏了修 最后把电井移到人行道上了
     
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:21:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-20 17:03
我个人理解,就是甲方为了仅在过路的地方做钢管或者做水泥包封,所以要你在过路两端做井,你照做就是了, ...

也就是说这个井应该尽量接近道路的两侧对吗?
     
发表于 2024-5-20 20:18:07 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-5-20 17:21
也就是说这个井应该尽量接近道路的两侧对吗?

您1楼说的0.5m是什么意思?
     
发表于 2024-5-21 08:03:40 | 显示全部楼层
穿越道路电气保护管,两侧超出道路宽度2米,施工实例
     
 楼主| 发表于 2024-5-21 08:34:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2024-5-21 08:35 编辑
x01oct 发表于 2024-5-20 20:18
您1楼说的0.5m是什么意思?

《电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018的6.2.5条,电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上,伸出排水沟0.5m,在城市街道应伸出车道路面。我现在不确定的是,这个保护管伸出道路路基之后是不是直接要到电缆井
     
发表于 2024-5-21 08:39:04 | 显示全部楼层
伸出是水平方向,当然伸向电缆井。
     
发表于 2024-5-21 08:43:38 | 显示全部楼层
看下施工现场。
电井1.jpg
电井2.jpg
电井3.jpg
电井4.jpg
电井5.jpg
     
发表于 2024-5-21 08:44:50 | 显示全部楼层
甲方要求作电井是对的,不然没法施工。
     
发表于 2024-5-21 08:48:10 | 显示全部楼层
晕死!
保户管的作用是什么?
电缆井的作用是什么?
知道的话自然就不会有这种问题了。

看规范别光看文字,
知其然知其所以然才能真正理解规范的要求,
再不济就看看图集和现场照片(网上搜一下还是有的)。

点评

感觉咋这么像听妈妈话的乖宝宝啊。妈妈说中午要吃两碗饭,三个包子吃饱了,一定还来两碗?  发表于 2024-5-21 09:05
     
 楼主| 发表于 2024-5-21 08:49:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-21 08:43
看下施工现场。

谢谢D老师,您这个现场图可以看到保护管是没有延伸到电井内部的,那我保护管的长度就按伸出路基0.5米处理就好了吧?道路两侧的电井具体需要距道路多远这个您在实践中的经验是怎么样处理的?
     
发表于 2024-5-21 08:49:52 | 显示全部楼层
还是dqaq大神诲人不倦,
图片都帮你找好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则