账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4085|回复: 14

[求助] 可燃气体报警系统的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-5-21 10:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商业一次消防改造,建筑的铺位分割图上标注了许多餐饮业态,图审老师说 要明确这是餐饮是不是燃气餐饮,是燃气餐饮需要将燃气报警做进去。建筑也没有明确厨房位置  如果要做 我直接一个铺子做一个燃气报警主机 然后接入火灾报警系统 行不行?
     
发表于 2024-5-21 10:16:06 | 显示全部楼层
可燃气体报警是独立系统,区域内有消控室可以上传报警信息。建议建筑确定厨房位置
发表于 2024-5-21 10:38:37 | 显示全部楼层
一个铺子做一个燃气报警主机太浪费了
     
发表于 2024-5-21 10:38:49 | 显示全部楼层
请教下,如果没有火灾报警系统,厨房还要做可燃气体报警吗?
     
发表于 2024-5-21 10:43:03 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-5-21 10:38
请教下,如果没有火灾报警系统,厨房还要做可燃气体报警吗?

需要,这是两种系统
     
发表于 2024-5-21 11:05:57 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-5-21 10:38
请教下,如果没有火灾报警系统,厨房还要做可燃气体报警吗?

火灾报警和可燃气体是两套系统。
两者没有关联性,只是说有火灾报警时候火灾报警要接收信号
     
发表于 2024-5-21 11:08:00 | 显示全部楼层
做是需要但是几台主机可以根据实际情况考虑下。
     
发表于 2024-5-21 11:21:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-21 10:38
一个铺子做一个燃气报警主机太浪费了

说说你们做商业综合体的可燃气体报警具体方案。试想每个餐饮单元发生燃气泄漏都要启动事故风机和关闭燃气阀。那这个事故风机和燃气阀配置是否也是和单元一一对应呢(如果不对应,则会导致扩大事故影响范围)。如果还是是集中设置可燃气体报警主机,其报警输出接口是否够用呢。 燃气报警主机.png
     
 楼主| 发表于 2024-5-21 11:31:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-21 11:21
说说你们做商业综合体的可燃气体报警具体方案。试想每个餐饮单元发生燃气泄漏都要启动事故风机和关闭燃气 ...

我一开始是这么想的 一个燃气餐饮铺位做一个燃气报警控制器,管自己铺内的 事故风机 探测器 和燃气阀
发表于 2024-5-21 11:42:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-21 11:21
说说你们做商业综合体的可燃气体报警具体方案。试想每个餐饮单元发生燃气泄漏都要启动事故风机和关闭燃气 ...

可以这样搞,总线地址模块控制
82C26F78-DA96-4d2d-AF13-45462147E02C.png
     
 楼主| 发表于 2024-5-21 12:11:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-21 11:42
可以这样搞,总线地址模块控制

依树总这个图 意思是每层做一个气体报警分机 所有铺子燃气报警都从这里出 是嘛?
发表于 2024-5-21 14:19:39 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2024-5-21 12:11
依树总这个图 意思是每层做一个气体报警分机 所有铺子燃气报警都从这里出 是嘛? ...

是的
     
发表于 2024-5-21 15:28:34 | 显示全部楼层
马克 最近刚好有个大型商业综合体在做 学习一下
     
发表于 2024-5-22 09:05:36 | 显示全部楼层
每个商铺都做主机太浪费了而且没必要,一个就够了
     
发表于 2024-5-29 11:15:25 | 显示全部楼层
图纸备注:本次厨房燃料为生物油(或电灶),如后期更改燃料型式,则需增加相应的报警系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则