账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3685|回复: 8

[求助] 插座可以安装在木质家具上吗,比如办公桌的插座

[复制链接]
发表于 2024-5-21 19:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017的第4.0.17条会不会有影响,因为活动家具都是业主采购的
     
发表于 2024-5-22 07:44:13 | 显示全部楼层
有家具组合式插座
     
发表于 2024-5-22 09:13:24 | 显示全部楼层
生活常见,灯具开关也是安装在木制墙板。违不违规需要看措施吧。
     
发表于 2024-5-22 10:19:08 | 显示全部楼层
虽然很常见,但专业的角度看还是有点模糊。
如果家具是固定在建筑物上的,是否按装修相关标准处理?
如果家具是移动的,是否该家具的相关标准规定?因为从电气专业角度看,家具就是一台用电设备。
     
发表于 2024-5-22 10:33:45 | 显示全部楼层
GB50016-2024/10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
发表于 2024-5-22 11:41:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-22 10:19
虽然很常见,但专业的角度看还是有点模糊。
如果家具是固定在建筑物上的,是否按装修相关标准处理?
如果家 ...

那这个家具的金属构件算外界可导电部分还是外露可导电部分
发表于 2024-5-22 11:42:22 | 显示全部楼层
建筑内部装修设计防火规范实际已经明确了,这个办公桌如果达到B1防火等级,是可以安装插座的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-22 12:27:16 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-22 11:41
那这个家具的金属构件算外界可导电部分还是外露可导电部分

都不算。
插座基本绝缘破坏,金属合页也不会带电。所以不算外露可导电部分。
除了地脚五金件,其他的五金件都未接地,属于不易引入外界电位的可导电部分。故不属于外界可导电部分。
     
发表于 2024-5-22 12:29:46 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-22 11:42
建筑内部装修设计防火规范实际已经明确了,这个办公桌如果达到B1防火等级,是可以安装插座的。 ...

办工桌及其上插座是厂家就做好了的,设计人员无法判断,更无法掌控。如果需要电,配电就是了。所以能否装插座这个事情与配电设计无关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则