消防应急照明专题帖子汇总
whitepigeon 发表于 2024-5-22 08:44 当然不是了。 能整定的只有可调的断路器,比如有的热磁断路器调整范围是0.7-1,电子脱扣的断路器调整范围 ...
myface 发表于 2024-5-22 08:52 你们的图纸不选定具体的型号就生产吗?有具体的型号那肯定是按厂家的选型样本来定了,各厂家的,不同的脱扣 ...
a892516429 发表于 2024-6-5 13:50 图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少 ...
x01oct 发表于 2024-6-5 14:16 现在还有一些厂家,用做中压综保的方式来做低压断路器,用CT,然后上逻辑计算,你想设啥样都能搞出来,甚至 ...
777777777 发表于 2024-6-5 14:20 是不是可以理解为 你只要有钱 额定401.1A都能给你干出来
x01oct 发表于 2024-6-5 14:10 NSX160N/160A/3P 配TM-D大概1600元
dqaq 发表于 2024-6-5 16:35 这个价格是工程价还是零售价?要是工程价的话就高得有点吓人了。