账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21415|回复: 11

一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

[复制链接]
发表于 2007-11-13 10:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,今天师傅对我说,一个回路的插座数不能超过10个,关于这一点,相互关规范上有没有规定?如果有是在哪本规范,我去找了看看。谢谢了。
     
发表于 2007-11-13 10:16:51 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:12:39</I>)的发言<BR>如题,今天师傅对我说,一个回路的插座数不能超过10个,关于这一点,相互关规范上有没有规定?如果有是在哪本规范,我去找了看看。谢谢了。</DIV><BR><BR>查&lt;&lt;民规&gt;&gt; 11.8.11
发表于 2007-11-13 10:24:01 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<P>《民规》有此要求:1、当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。</P>
<P>                               2、当插座为单独回路时数量不宜超过10个(组)。</P>
<P>                               3、住宅可不受上述规定限制。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-13 10:25:29 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:16:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:12:39</I>)的发言<BR>如题,今天师傅对我说,一个回路的插座数不能超过10个,关于这一点,相互关规范上有没有规定?如果有是在哪本规范,我去找了看看。谢谢了。</DIV><BR><BR>查&lt;&lt;民规&gt;&gt; 11.8.11</DIV><BR><BR>上面写到当插座为单独回路时,数量不宜超过10(组)这样看来不是硬性规定,这个数量审图的会不会很计较呢?
     
发表于 2007-11-13 10:39:03 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:25:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:16:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:12:39</I>)的发言<BR>如题,今天师傅对我说,一个回路的插座数不能超过10个,关于这一点,相互关规范上有没有规定?如果有是在哪本规范,我去找了看看。谢谢了。</DIV><BR><BR>查&lt;&lt;民规&gt;&gt; 11.8.11</DIV><BR><BR>上面写到当插座为单独回路时,数量不宜超过10(组)这样看来不是硬性规定,这个数量审图的会不会很计较呢?</DIV>
<P><BR><BR>&lt;&lt;民规&gt;&gt; 是92年的,当时规定是"插座为单独回路时,数量不宜超过10(组)"</P>
<P>按现在的情况来看以不超过6~8个为好</P>
     
发表于 2007-11-13 10:43:47 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

呵呵,和负荷大小和负荷性质(比如谐波都有关系)      。
发表于 2007-11-13 11:47:50 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<P>龙王说得有道理,对计算机等谐波含量大的回路,应仔细考虑所能带的插座数量。</P>
     
发表于 2007-11-13 20:07:27 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>你超一次不就知道了?</P>
<P>我审图也会提一下。</P>
     
发表于 2007-11-13 20:07:56 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 10:43:47</I>)的发言<BR>呵呵,和负荷大小和负荷性质(比如谐波都有关系)      。</DIV><BR><BR>龙王似乎对谐波很有体会啊。
发表于 2007-12-5 14:34:24 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

我想还是主要考虑负荷的大小。
     
发表于 2007-12-5 16:39:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-5 23:22:46 | 显示全部楼层

回复:一个回路所能带的最多插座数规范有硬性规定吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>图纸</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 14:34:24</I>)的发言<BR>我想还是主要考虑负荷的大小。</DIV><BR><BR>我认为你的说法有道理,插座负荷很不容易确定,实际中也很不确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则