账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3773|回复: 7

[问题探讨] 使用燃气的热水机房,内部哪些设备需要考虑防爆?

[复制链接]
发表于 2024-5-24 11:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否参照GB50028-2006 10.2.21执行,还是有其他条款。
     
发表于 2024-5-24 12:05:48 | 显示全部楼层
先让暖通定性是否为锅炉在考虑走什么规范
发表于 2024-5-24 16:58:55 | 显示全部楼层
照明灯具搞个防爆就行了,里面不放配电箱和开关
 楼主| 发表于 2024-5-26 13:45:37 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-5-24 12:05
先让暖通定性是否为锅炉在考虑走什么规范

假设定性不是锅炉呢
 楼主| 发表于 2024-5-26 13:46:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-24 16:58
照明灯具搞个防爆就行了,里面不放配电箱和开关

树总,里面不放配电箱和开关,是不是如果放了也需要防爆?
烟感和可燃气体探测器、包括线路  这些是否需要按防爆考虑?
     
发表于 2024-5-26 16:20:40 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-5-26 13:46
树总,里面不放配电箱和开关,是不是如果放了也需要防爆?
烟感和可燃气体探测器、包括线路  这些是否需 ...

除了灯具以外,不用防爆
发表于 2024-5-27 09:48:17 | 显示全部楼层
1、如果有单独的调压间和计量间,这两个房间需要考虑电气防爆,还有事故风机根据暖通要求是需要用防爆的。其他电气设备按规范要求都不需要防爆设计(土建仍需要考虑防爆设计),毕竟锅炉本身就不是防爆的。有一些企业内部标准或者校审意见要求采用防爆灯具,这就是额外要求了。
2、燃气管道必须从外墙直接引入调压间或计量间,不要在其他房间(包括锅炉房)穿越。
     
发表于 2024-5-27 14:33:25 | 显示全部楼层

并不定性为锅炉可以不按爆炸场所考虑,只是比较敏感的信息做下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则