账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3972|回复: 17

当一个变电所的出口通向另外一个防火分区时,你的变电所疏散出口标志设置正确了吗?

[复制链接]
发表于 2024-5-28 10:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑统一设计标准》GB 50352-2019 8.3 6 变压器室、配电室、电容器室的出入口门应向外开启。同一个防火分区内的变电所,其内部相通的门应为不燃材料制作的双向弹簧门。当变压器室、配电室、电容器室长度大于7.0m时,至少应设2个出入口门。(条文解释:变压器室、配电室、电容器室长度大于7m时,至少应设2个出入口门是根据国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第6.2.6条修改的。此2个出入口是为保障电气操作人员人身安全设置的,可与变电所的疏散门合用。例如当变电所建筑面积不大于200m2、配电室长度大于7m时,疏散门可以只设置1个,配电室的出入口门应设置2个,一个可为疏散门,一个可为内部门。) 所以,当你的一个变电所的出口通向另外一个防火分区时,你的变电所疏散出口标志设置正确了吗?
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:27:21 | 显示全部楼层
如果你的建筑师把通向另一防火分区的出入口门也定性为疏散门,你该咋办呢?如果建筑师一定要把通向另一个防火分区的门定性为疏散门,你记得要设置E/N标志灯,同时在在疏散门的外侧设置感温探测器(确认另一个防火分区着火时,禁止进入标志灯点亮)
     
发表于 2024-5-28 10:53:08 | 显示全部楼层
196220 发表于 2024-5-28 10:27
如果你的建筑师把通向另一防火分区的出入口门也定性为疏散门,你该咋办呢?如果建筑师一定要把通向另一个防 ...

确认另一个防火分区着火时,禁止进入标志灯点亮。请问,该控制逻辑可通过火灾自动报警系统的火灾探测器实现吗?
     
发表于 2024-5-28 11:05:53 | 显示全部楼层
楼主是审图的,研究得这么细节是好事还是坏事0.0,是不是最近准备拿这个提意见了?
我来说一下个人意见:进入变电所的都是专业人士,楼主提到的火灾情况时,进入的是消防人员,不是普通民众,人家是逆行。
国标是要要求变电所起码一个门能通疏散出口,浙江省消防指南甚至不要求直通疏散通道。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-28 13:15:34 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-5-28 10:53
确认另一个防火分区着火时,禁止进入标志灯点亮。请问,该控制逻辑可通过火灾自动报警系统的火灾探测器实 ...

只能通过火灾自动报警系统来实现。
 楼主| 发表于 2024-5-28 13:18:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 196220 于 2024-5-28 13:23 编辑
hastings 发表于 2024-5-28 11:05
楼主是审图的,研究得这么细节是好事还是坏事0.0,是不是最近准备拿这个提意见了?
我来说一下个人意见:进 ...

凡事从安全角度和满足规范考虑。大家对一个问题探讨得越清楚越好。我们都是电气设计同行。变电所设置
的疏散,一定是为进入该区域的相关人员考虑的,不是为火灾时逆行进入的消防人员考虑的。

     
发表于 2024-5-28 16:23:23 | 显示全部楼层
   关键是这个平时也不开门呀,就算他要设置禁止标志,那这个门是不是不能上锁了
发表于 2024-5-28 16:37:00 | 显示全部楼层
我就不信这里面的人员还不知从哪里跑
发表于 2024-5-28 16:38:35 | 显示全部楼层
出现了问题,还要看灯的指示来行动的
发表于 2024-5-28 16:40:24 | 显示全部楼层
要照这么说,每家的门口都装个EN布置灯,外面温感动作了,灯具改个标志
发表于 2024-5-28 16:41:49 | 显示全部楼层
现在的消防设计,越来越复杂了,有点过了
 楼主| 发表于 2024-5-28 19:10:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 196220 于 2024-5-28 21:58 编辑
196220 发表于 2024-5-28 10:27
如果你的建筑师把通向另一防火分区的出入口门也定性为疏散门,你该咋办呢?如果建筑师一定要把通向另一个防 ...

为简单,我们就只在定义为疏散门的上方设置疏散出口标志。另一个出入口上方就可以啥也不设了。
     
发表于 2024-5-29 08:59:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-28 16:41
现在的消防设计,越来越复杂了,有点过了

这都是为了安全呀  反正设计越精确越好,最好各种都分类(反正除了设计有几个人能懂某些东西的含义呢)  真正火灾时候能不能跑出去那是别人的事了
     
发表于 2024-5-29 10:05:54 | 显示全部楼层
赞同树总看法!
别说配电房这种只有熟悉环境的专业人员进入且人数不多的场所,
公共场所(人员众多且部分人对疏散路径不熟悉)也没做到根据火灾发生点调整疏散路径,
现在的疏散指示基本上还是按就近疏散原则来设置。
     
发表于 2024-5-29 18:52:06 | 显示全部楼层
别问,问就是都设出口指示。本来这种房间设疏散指示就像消控室几十平方设疏散照明和指示一样是SB行为。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则