账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9881|回复: 40

[问题探讨] 气体灭火

[复制链接]
发表于 2024-5-30 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所设置了气体灭火,变电所设置的双切箱带了变电所照明、插座、空调、事故风机等,气体灭火动作后,需要切断照明、插座、空调的电源,又不能切除事故风机电源,如果能简单做到?
     
发表于 2024-5-30 10:42:18 | 显示全部楼层
很简单 事故风机的热继电器 只报警不跳闸
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-30 10:43:56 | 显示全部楼层
照明等出线低断分励脱扣。
     
发表于 2024-5-30 10:46:49 | 显示全部楼层
变电所气体灭火时应该切除事故风机电源。
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:48:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-5-30 10:46
变电所气体灭火时应该切除事故风机电源。

就是灭火后,人不容易进去变电所去合闸
     
发表于 2024-5-30 10:49:36 | 显示全部楼层
如果嫌出线回路过多,可将配电箱母排分段,分段低断不带保护,只带分励脱扣器。照明等回路接在分段分段低断负荷侧。
     
发表于 2024-5-30 10:54:10 | 显示全部楼层
问的我一愣一愣的,气体灭火喷的不是水,为什么要断电?
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:58:53 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-5-30 10:54
问的我一愣一愣的,气体灭火喷的不是水,为什么要断电?

现在消防验收,提出气体灭火动作后,变电所的4台空调柜机啥的都没有断电,不符合要求
     
发表于 2024-5-30 11:01:15 | 显示全部楼层
事故风机也是可以切除的吧?灭火完了,手动送电排风。
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:02:45 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-5-30 11:01
事故风机也是可以切除的吧?灭火完了,手动送电排风。

里面气体都没有排,人都进不去
发表于 2024-5-30 11:14:24 | 显示全部楼层
上策:要求空调带远程关闭控制功能,直接由气体灭火控制器控制。
下策:电气配电系统(出线、插座、开关箱)配置分励脱扣装置。
     
发表于 2024-5-30 11:19:44 | 显示全部楼层
照理说 照明、插座、空调属于普通用电 应该不能和事故风机一个配电箱吧
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:22:25 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-5-30 11:19
照理说 照明、插座、空调属于普通用电 应该不能和事故风机一个配电箱吧

变电所设置了一台双切箱,把这些全部都带了
     
发表于 2024-5-30 12:19:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-30 10:48
就是灭火后,人不容易进去变电所去合闸

变电所事故风机必须在防护区外设控制装置。
     
发表于 2024-5-30 12:35:32 | 显示全部楼层
变电所气体灭火前应该由气体灭火控制器(或FAS)发出信号通过事故风机的二次回路切除其电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则