账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3415|回复: 8

[求助] 玻璃水滑道防雷措施

[复制链接]
     
发表于 2024-5-31 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建在山上的玻璃水滑道,滑道两侧有钢制扶手,滑道整体的金属能够保证联结贯通
问题一:这个防雷应该算几类防雷?还是按照长度一千多米,宽度3米,高度6米这么计算?
问题二:是否可利用滑道金属扶手作为接闪器,滑道本身作为引下线?
发表于 2024-5-31 16:41:02 | 显示全部楼层
可利用滑道金属扶手作为接闪器,要求其直径大于50,厚度大于0.5
     
 楼主| 发表于 2024-5-31 17:27:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-31 16:41
可利用滑道金属扶手作为接闪器,要求其直径大于50,厚度大于0.5

谢谢树总,这个属于第几类防雷有办法计算没。
     
发表于 2024-5-31 20:03:05 | 显示全部楼层
非建筑物,你用什么来确定防雷等级??
     
发表于 2024-6-1 11:44:31 | 显示全部楼层
楼主做防雷是想保护游客还是想单纯保护设备,
保护游客的话的话估计得在上部空间做连续的接闪线(类似高压线的避雷线那样)或者金属扶手比游客头部高出不少才行(还没考虑接雷击触电压问题)。
如果单纯保护设备避免雷击损坏,
估计扶手厚度足够并做好防雷引下接地就差不多了。
     
发表于 2024-6-1 12:04:31 | 显示全部楼层
这种设施我是不信雷暴天气还开放游玩的~
     
发表于 2024-6-1 12:25:35 | 显示全部楼层
之前有网友发过一份湖南的地标,大型游乐场所防雷的。里面明确按按GB21714.3作风险评估,按GB50057计算年预计雷击次数。而且对室外游乐设施,好像有个按二类防雷考虑的条款。。
     
发表于 2024-6-2 10:04:27 | 显示全部楼层
这种游乐设施恶劣天气还会开放吗?有去过长城的吗,长城有没有敷设接闪带,这种该怎么考虑?
     
发表于 2024-6-2 10:30:44 | 显示全部楼层
游乐设施和景区还是有区别,
景区特别是像长城这种不大可能采用防雷设施做保护,只能依赖管理手段,
游乐设施本身有采用防雷设施的可能,
可以和建筑物构筑物同步考虑。

法律法规规范没有强制要求的内容,
设计师要让甲方明白采用防雷设施或不采用防雷设施的利弊,
由甲方根据自己的判断决定是否要采取防雷措施,
这个和买保险差不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则