账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3476|回复: 6

[求助] 室外电气设备接地及辅助等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2024-6-1 09:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个市政项目,有这么一条意见:补充说明潜水泵的接地及辅助等电位联结的要求。《建筑电气与智能化通用规范》7.2.5及7.3.3。有点不知道怎么做。在此请教各同行老师,怎么做
     
发表于 2024-6-1 09:53:38 | 显示全部楼层
潜水泵只要配电系统图配出回路有PE线就满足7.2.5要求了(16d303-3图集),
至于7.3.3,“人员能同时触及的固定电气设备的外露可导电部分”,
这得多长、多贱的手才能触及潜水泵外壳?
     
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:52:25 | 显示全部楼层
我很想知道,室外辅助等电位怎么做到。
     
发表于 2024-6-1 11:28:06 | 显示全部楼层
GB55024-4.6.10里提到的户外金属电动门就是室外需要做辅助等电位的例子,
除了常规的把金属部位全部等电位联结外,
还有图集的地面做等电位网格做法。
     
发表于 2024-6-1 12:31:32 | 显示全部楼层
辅助等电位连接,首先需明确工程目标。如果是防电击,应明确电击可能的路径,从而明确有哪些对象需要均衡电位。
户外设备情况,一般是防手——脚之间的电击,因此脚踩的局部地和设备外露可导电部分应该是等电位的对象。所以在距设备边沿伸臂范围内的地面下应敷设金属等电位网。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-2 17:17:03 | 显示全部楼层
泳池、充电桩车位等做法是设置等电位均衡线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-3 11:17:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 tuoyk 于 2024-6-3 11:19 编辑

对于7.3.3条,个人理解是:设置了辅助等电位的场所应这样联结.
对于7.2.5条,室外非安全电压供电的设备应进行保护接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则