账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6958|回复: 11

[求助] 桥架、槽盒进入配电箱做防火封堵的依据

[复制链接]
     
发表于 2024-6-6 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很多人说与配电箱(柜)连接的桥架之间需要做防火封堵,我找了很多规范,就是没看到依据。
大家跟帖说说是否需要防火封堵,如果需要,依据是哪个,谢谢。
     
发表于 2024-6-7 08:51:07 | 显示全部楼层
GB 50217 第7段
     
发表于 2024-6-7 08:54:26 | 显示全部楼层
有人回了已经
     
发表于 2024-6-7 09:49:51 | 显示全部楼层
查GB 50217-2018 第7.0.2条,明确是“电缆构筑物”(非电缆桥架)中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。查国标图集06D105,桥架防火封堵都是穿墙、楼板处需设置防火封堵。仅电气盘、柜底部(穿楼板)进线处设置防火封堵。
     
发表于 2024-6-7 10:13:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-7 09:49
查GB 50217-2018 第7.0.2条,明确是“电缆构筑物”(非电缆桥架)中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔 ...

这么严谨的么,那看看50168吧,这个说法总没问题了:

fd.png

     
发表于 2024-6-7 10:50:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2024-6-7 10:51 编辑
myface 发表于 2024-6-7 10:13
这么严谨的么,那看看50168吧,这个说法总没问题了:

从防火封堵基本目的和竖向电缆着火向上延燃的基本特性出发考虑。一种情况是电缆线路穿建筑墙体,楼板时设置,是防止在建筑内部火势蔓延,另一种情况对于电气箱体来说,是否防止火势沿电气线路的破坏。由此,采用穿管方式进入箱体不需要做防火封堵(也没法做),桥架从上部进入箱体也非必要(但可以做),只有电缆从下部(构筑物)进入才需要考虑封堵。 底部防火封堵.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-7 10:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-7 10:55 编辑

GB50217-7.0.1和7.0.2,是针对“电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所”...,
GB 50168的8.0.1和8.0.2基本上是抄GB50217的,
8.0.1可以理解为是8.0.2的前提,
在表述方面感觉不如GB50217严谨,
范围无形中扩大了就很多,(就比如8.0.2中的箱、盒这种,好无语的感觉!)
还是按照GB50217规定更合理一点。

建筑电气规范不严谨不是一天两天的问题了,
编规范抄条文的时候随意扩大范围更是司空见惯。
     
发表于 2024-6-7 11:20:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-7 10:50
从防火封堵基本目的和竖向电缆着火向上延燃的基本特性出发考虑。一种情况是电缆线路穿建筑墙体,楼板时设 ...

穿管入箱用防火泥封堵啊,这不是很常规的吗?怎么说无法做?

另外从上部进入箱体没必要,你是只考虑了火灾不容易往下蔓延的情况;但是如果是箱体内部着火了往外蔓延呢?
     
发表于 2024-6-7 11:35:33 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-7 11:20
穿管入箱用防火泥封堵啊,这不是很常规的吗?怎么说无法做?

另外从上部进入箱体没必要,你是只考虑了火 ...

如果是箱体着火防止沿线路蔓延,那就在线路过建筑墙,楼板处封堵即可。进箱体穿管线路的封堵只能一头堵,难以保证足够封堵长度,做出来也是豆腐渣工程。况且穿管线路在管内燃烧并蔓延(封闭空间内空气条件不足,燃烧后马上产生窒息性气体)困难。
     
发表于 2024-6-7 13:38:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-7 11:35
如果是箱体着火防止沿线路蔓延,那就在线路过建筑墙,楼板处封堵即可。进箱体穿管线路的封堵只能一头堵, ...

这样考虑是有局限性的吧,一是你说的是“桥架从上方进入”,这个就不存在缺氧的状况了,二是这个规定也不只是考虑普通住宅的问题,有很多单层层高很高的厂房啊,就地箱上面的空间很大,可能布满了各种桥架和管道,在还没达到建筑楼板的位置就已经有很多可能起火蔓延的东西在了。
     
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:14:36 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助,受益匪浅。
     
发表于 2024-6-11 16:56:45 | 显示全部楼层

7.0.2 防火分隔方式选择应符合下列规定:
    1 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵。


做法看图集 06D105 45页



您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则