账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2733|回复: 3

[问题探讨] 关于控制箱不在现场的设备配电检修安全问题?

[复制链接]
发表于 2024-6-7 11:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,设置了现场启停按钮盒,是否还有必要设置隔离开关箱;同理如果设备自带控制箱(机载),是否也有必要设置隔离开关箱,理由是什么,烦请各位大师不吝赐教。
     
发表于 2024-6-7 12:18:23 | 显示全部楼层
       现场起停按钮盒是机修用的,保证检修时设备不启动,检修不涉及电气部分,只要破坏设备起动条件即可,不一定需要断开所有带电导体。
       隔离开关是防触电的,要断开所有带电导体,是保证电气检修安全用的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-7 12:20:32 | 显示全部楼层
不要心痛隔离电器那点钱。业界不少设计师常年硬杠隔离电器,很多是没明白其中的道理。
     
发表于 2024-6-7 13:43:30 | 显示全部楼层
启停按钮(就地操作柱)跟隔离开关的作用完全不一样啊,一个是操作的按钮而已,一个是电源的切断。就地控制箱,如果你的控制回路、主电源回路都是在就地箱里的,正常设计应该就是能隔离断开电源的,那就没问题。或许你指的是其它类型的箱子?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则