账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3182|回复: 6

[求助] 请教老师,表面阳极氧化的铝合金方管 做 接闪器,是否可以呢? 谢谢老师!

[复制链接]
     
发表于 2024-6-18 10:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层建筑坡屋顶,铝合金方管做挂瓦条和顺水条,材质6061,方管的截面积足够大,内部电阻率也足够低,不用考虑机械强度和热稳定性。

现在的问题是,方管表面有一层阳极氧化膜,厚度数十微米(um),这层氧化膜虽薄、但电阻率很高,类似绝缘的陶瓷体。
所以请教老师们:其作为接闪器、是否合适呢?

谢谢老师!


     
发表于 2024-6-18 10:44:52 | 显示全部楼层
可以啊,铝放在空气中他也是要氧化的,没有氧化膜的铝材只能在特定环境中才会有

点评

谢谢myface老师答复! 我的意思是问:电阻率极高的阳极氧化膜,能否 有效 导通雷电流? 谢谢!  发表于 2024-6-18 11:06
     
发表于 2024-6-18 11:06:51 | 显示全部楼层
可以,需要满足50057表5.2.1相关要求。
     
 楼主| 发表于 2024-6-18 11:51:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-6-18 12:06 编辑
myface 发表于 2024-6-18 10:44
可以啊,铝放在空气中他也是要氧化的,没有氧化膜的铝材只能在特定环境中才会有 ...

5.2.7,4  金属板应无绝缘被覆层。
附注:薄的油漆保护层 或 1mm厚沥青层 或 0.5mm厚聚氯乙烯层,均不应属于绝缘被覆层。
----以上摘自《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

上文中,油漆层、沥青层和PVC层,均属 有机材料,且规定了厚度要求。

铝合金的电解阳极氧化层、比较致密,可能还不同于 在空气中的 自然氧化层。


     
发表于 2024-6-18 13:47:44 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-6-18 11:51
5.2.7,4  金属板应无绝缘被覆层。附注:薄的油漆保护层 或 1mm厚沥青层 或 0.5mm厚聚氯乙烯层,均不应属 ...

随便一层油漆都比氧化层厚多了,何况0.5mm厚的PVC都可以不算的话,这个就更不算了。

金属屋面做接闪器都有厚度要求,因为太薄容易击穿,金属屋面一般也是有油漆层或都别的绝缘层吧。所以参照来说这薄薄的氧化层在雷电这种高压下面完全可以忽略的。

什么样的情况下氧化层不能忽略呢,举个例子,手电筒,铝筒往往是用氧化层来绝缘的,但对像是几V最多十几V的直流电。

但是你要说细的计算,我肯定不够专业啦,您可以查查国内外的文献看,应该是有专门研究各种材料的击穿极限的。

点评

谢谢myface老师解答!  发表于 2024-6-18 14:42
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则