账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1200|回复: 7

[问题探讨] 桥架

[复制链接]
发表于 2024-6-24 16:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教无孔托盘桥架(带盖板)和槽式桥架在产品生产及应用上是否一样,有没有什么差异?
     
发表于 2024-6-24 17:08:17 | 显示全部楼层
无孔托盘不就是槽式吗
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:19:19 | 显示全部楼层
怎么没人咧
     
发表于 2024-6-26 09:23:25 | 显示全部楼层

这个就是命名混乱的结果,谁提的”无孔托盘“这名词应该去问谁才对,厂家的样本上是没见过的,样本里的托盘就是有孔的,槽盒才没有孔。

各种规范里的用词也不一致,还是按厂家样本的型号名称采购更准吧:
tp.png

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-26 09:29:38 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-26 09:23
这个就是命名混乱的结果,谁提的”无孔托盘“这名词应该去问谁才对,厂家的样本上是没见过的,样本里的托 ...

现在规范上还有单边有孔托盘和双边有孔托盘呢,哈哈
     
发表于 2024-6-26 09:44:04 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-26 09:23
这个就是命名混乱的结果,谁提的”无孔托盘“这名词应该去问谁才对,厂家的样本上是没见过的,样本里的托 ...

      国家电器附件标准化技术委员会SAC/TC67早就不笼统称呼桥架了,分为槽管系统与托盘和梯架系统两类,对应有国家标准GB19215和GB21762。但各行业术语更新不同步,各行其是,最要命的是在未放弃原有术语的条件下,又强行嫁接新的名称,导致混乱。
      简单说这两种附件的本质区别是功能上的,一个只考虑承托,另一个还考虑防护。至于结构形式,只是表象,不是判据。厂家按哪种产品进行型式试验和供货,才是依据。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
myface + 3 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2024-6-28 15:48:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-28 15:57 编辑
myface 发表于 2024-6-26 09:23
这个就是命名混乱的结果,谁提的”无孔托盘“这名词应该去问谁才对,厂家的样本上是没见过的,样本里的托 ...

这个大概可以算是“无孔托盘”的名词解释,按他这个意思,槽盒可以称之为是一种开孔0%且有盖的无孔托盘来算载流量,但这个概念我觉得还是跟厂家的不一致,不算有正规的定义吧:

wktp.png

     
发表于 2024-6-30 14:10:26 | 显示全部楼层
这些名词定义太混乱了,也不出个规范整理下,现在是动一个规范西一个规范的强烈建议民规整合下,某院的民规大家都喷烂,有时候找依据找不到的时候翻翻他总有惊喜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则