账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3160|回复: 8

[求助] 照明共零线,总开用漏电分开单P还是总开3P分开做漏电好

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 15:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,已知道三相不平衡是不会让RCD跳闸的,现在两种做法,哪种安全性和保护相对最好?

做法一

做法一

做法二

做法二
     
发表于 2024-6-25 15:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-25 16:27 编辑

这个设计看不明白。
大致意图知道,照明采用三相供电,但又要能够独立分相配电和控制,目的是省两根N线。这种设计典型的大干快上时代的产物,现在还在用?
另外,级联两级断路器是为了什么?
     
发表于 2024-6-25 15:29:59 | 显示全部楼层
可能是路灯,但两级断路器及D曲线确实看不懂
     
发表于 2024-6-25 15:50:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-25 15:54 编辑

路灯的话应该是为了满足CJJ 45-2015第6.1.5条“各单相回路应单独进行控制和保护”要求搞出来的花样,
本地到现在为止还没人理这一条,路灯都还是用三相断路器。
     
发表于 2024-6-25 15:52:03 | 显示全部楼层
就事论事吧。第一个方案原理上就是错的。三相共用一根N线,即使在单相RCD处分开,也无法保证每只RCD中N极电流等于L极电流,几乎肯定一通电就跳闸。
不过还是建议别搞这些看似机巧,实则早就被否定的方案了。问题多得很。
     
发表于 2024-6-25 15:56:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 15:50
路灯的话应该是为了满足CJJ 45-2015第6.1.5条“各单相回路应单独进行控制和保护”要求搞出来的花样,
本地 ...

这句话应该是说不能用一只三相开关去控制三个独立的单相回路,不至于搞出这种系统来啊。
     
发表于 2024-6-25 16:07:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-25 15:56
这句话应该是说不能用一只三相开关去控制三个独立的单相回路,不至于搞出这种系统来啊。 ...

看看这一条的条文说明:6.1.5 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。
所以在CJJ 45-2015实施后,路灯就有人提这种意见了。
     
发表于 2024-6-25 16:25:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 16:07
看看这一条的条文说明:6.1.5 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护时,如其中一相发生故障 ...

原来是这么回事,涨知识了。
发表于 2024-6-25 16:54:02 | 显示全部楼层
从防止泄漏电流误动作上看,第二种好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则