账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2976|回复: 4

[规范条文] 加油站的应急照明是否属于消防应急照明?

[复制链接]
发表于 2024-6-26 19:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.1.3条规定加油站应设应急照明,条文说明却又说是事故照明。那么,这是否属于消防应急照明呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-27 08:41:50 | 显示全部楼层
估计写条文说明的人就是有一定岁数了,观念没转变过来,本来应急照明就是用来替换掉事故照明这词的,现在的照明分类里没有事故照明这一说。消防疏散照明该设还得设。
     
发表于 2024-6-27 11:20:20 | 显示全部楼层
如果按石化的行业标准,应急照明包括三部分:备用照明、安全照明和疏散照明,照度要求不同,应急时间也不同,而且全部是针对生产运行的,不属于消防,为消防设置的应急照明是独立的。
     
发表于 2024-6-27 11:28:31 | 显示全部楼层
       应急照明既然是个大类,标准中要求设应急照明时,就应明确作哪种应急照明,而不应该笼统而言,除非需要设置所有种类的应急照明。
       应急照明这个术语挖的的坑,已经很多了。很容易做好的事情,但就是不做。明显的标准质量问题。
     
发表于 2024-6-27 15:46:40 | 显示全部楼层
jgj/t119-2008建筑照明术语标准里没有了事故照明这个术语,只有应急照明。

楼上说的对,既然应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,规范应该明确是哪一种或哪几种才对,不过按照13.1.3条文说明“会给经营操作或人员撤离危险场所带来困难”,感觉包括了备用照明和疏散照明。这个“人员撤离危险场所”的疏散照明理应包括消防疏散照明,因为火灾也是事故,也符合应急照明“因正常照明的电源失效而启用的照明”的定义。

消防应急照明本来就是应急照明的一种,随着消防地位日益突出,结果单独搞了消防应急照明和疏散指示一套规范。

不过就加油站来说,还是属于民用建筑,还是老老实实按照GB55037的要求设置消防应急照明吧。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则