账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1842|回复: 4

[求助] 请问一下关于靠墙安装的低压柜的知识。

[复制链接]
     
发表于 2024-7-2 09:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看到现场有安装一些低压柜,直接靠墙安装,不满足开门和背后间距要求,我查了一下,规范要求是可以靠墙安装,但想咨询一下,哪些是算免维护可靠墙安装的低压柜呢,是现场动力箱那种吗?如果在变配电间供电的,是否有相应可靠墙安装的低压柜产品呢(GGD、MNS、GCS、GCK)这种的。





现场GGD柜子靠墙安装

现场GGD柜子靠墙安装

GB51348-柜子间距要求

GB51348-柜子间距要求
     
发表于 2024-7-2 15:52:12 | 显示全部楼层
GGD固定式可以靠墙安装
     
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:25:11 | 显示全部楼层
GGD设计时也会考虑柜后留0.8m距离吧
     
发表于 2024-7-24 11:34:16 | 显示全部楼层
柜后如果免维护不开门,可以靠墙布置,另50054上柜后与墙净距应大于50mm(考虑散热)
     
发表于 2025-7-18 11:20:11 | 显示全部楼层
柜后不需要维护和操作时可以靠墙安装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则