账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6422|回复: 18

[求助] 在园区有可燃、有毒气体检测的情况下是否必须有消防控制室?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-9 11:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个项目,园区各单体都是丁戊类建筑,没有消防控制室,但是有一个单体里面有氯气,需要做有毒气体检测。《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019的3.0.3 可燃气体 和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。这个项目本身不是石油化工项目,但是一般来说可燃、有毒气体检测是通用50493的规范的,现在就在考虑是否需要向甲方提出增设消防控制室的要求?
     
发表于 2024-7-9 11:52:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-9 11:53 编辑

但是一般来说可燃、有毒气体检测是通用50493的规范的?

GB/T50493-2019 1.0.2 本标准适用于石油化工新建、扩建工程中可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计。
再看看条文说明: 石油化工改建工程的可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计可以参考使用。
    化工装置和以煤为原料制取燃料及化工产品的工厂或装置的可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计可以参考使用。工厂分析化验室区域的可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计可以参考使用。
    本标准不适用于海上石油天然气开采和加工平台区域的可燃气体和有毒气体检测报警系统的设计。

涉及到有毒、可燃气体探测报警的地方多了,
不属于石油化工项目没必要这么做,
更没有必要因为有有毒、可燃气体探测就设消防控制室。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-9 12:45:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-7-9 11:52
但是一般来说可燃、有毒气体检测是通用50493的规范的?

GB/T50493-2019 1.0.2 本标准适用于石油化工新建、 ...

懂了,谢谢您,那非石油化工的化工项目一般来说要参考什么规范比较好?
     
发表于 2024-7-12 13:46:26 | 显示全部楼层
    《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223-2009;《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ T 205-2007。
   接触的较少,你看看。
     
发表于 2024-7-12 13:53:33 | 显示全部楼层
《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223-2009
4.2.2 “室外”检测报警点设在与有毒气体释放点距离 2m以内;检测报警点一般设在常年主导风向下风向的位置;若有毒气体的密度大于空气密度时,检测报警点的位置应低于释放点;反之,应高于释放点。
     
发表于 2024-7-12 17:45:15 | 显示全部楼层
你列举的规范条文也没说要求消控室啊,人家要求可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室,这都是为了工艺生产流程中的自控系统设置的控制室,不是消防专用的。你目前的项目,如果有类似控制室就放里面,没有就放值班室之类的地方。
     
发表于 2024-7-12 19:24:28 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-7-12 17:45
你列举的规范条文也没说要求消控室啊,人家要求可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室 ...

贾老师,他说的是:“可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室”。但是没必要设置
     
发表于 2024-7-12 19:26:10 | 显示全部楼层
石油化工企业百分百有消防控制室,所以那些信号要传至消防控制室进行集中管理。你这普通项目本来就没消控室,也就没必要严卡这一条了。
     
发表于 2024-7-16 10:07:14 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-7-12 17:45
你列举的规范条文也没说要求消控室啊,人家要求可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室 ...

   《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223-2009
6.4.5  报警控制器宜独立于生产工艺控制仪表,配置在有人员值守的位置。
     
发表于 2024-7-16 10:17:45 | 显示全部楼层
因GBZ/T 223-2009的4.2.2 “室外”检测报警点设在与有毒气体释放点距离 2m以内。与GB/T50493-2019的4.3.1等的要求有很大变化。也请关注。
     
发表于 2024-7-16 17:43:59 | 显示全部楼层
个人觉得工厂实际有毒场所应该会设置检测有毒气体泄漏的装置,会自动发警报声,就不需要再到消控室。就像住宅家用可燃气体警报器,都可以用带电池的不接主系统,业主自己有需求自己采购。这两个逻辑是一个逻辑
     
 楼主| 发表于 2024-7-17 07:57:28 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2024-7-12 13:53
《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223-2009
4.2.2 “室外”检测报警点设在与有毒气体释放点 ...

好的,谢谢
     
 楼主| 发表于 2024-7-17 07:59:16 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-7-12 17:45
你列举的规范条文也没说要求消控室啊,人家要求可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室 ...

谢谢了,我看一下往什么地方放更合适
     
发表于 2024-8-5 15:16:50 | 显示全部楼层
请问老师,是否可以参考系统图的画法,最近第一次做有毒气体检测的相关项目
     
发表于 2024-8-6 10:22:08 | 显示全部楼层
你都危害这么严重了,应急预案里面肯定有一个类似消防控制室的职能部门或者房间,不然怎么上传下达。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则