账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2784|回复: 12

[规范条文] 如何理解《火规》4.8.1和4.8.8

[复制链接]
     
发表于 2024-7-15 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
规范这两条中的“全楼”到底如何理解?一直搞不清楚,请各位大佬指教!
     
 楼主| 发表于 2024-7-15 14:51:31 | 显示全部楼层
图示给出的3种形式,怎么理解?
全楼.png
     
 楼主| 发表于 2024-7-15 14:54:50 | 显示全部楼层
比如一个住宅小区10个楼座+地下车库,每个楼座都通过消防电梯通往地下车库,车库内又划分多个防火分区,这类项目,如果地下车库某个防火分区消防联动,声光和消防广播如何响?1、地下车库全响;2、地下车库全响+地上所有住宅全响;3、其它

点评

都有防火分隔了,哪个区报警哪个区联动,顶多相邻的可能会配合联动,其他不相干的当然不会全动作  发表于 2024-7-17 11:22
     
发表于 2024-7-15 14:56:31 | 显示全部楼层
很明确啊。疑惑在哪里?
     
发表于 2024-7-15 14:58:34 | 显示全部楼层
形式III政府办公楼群最常见,尤其是县级政府。
     
发表于 2024-7-15 15:03:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-15 15:04 编辑
ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:54
比如一个住宅小区10个楼座+地下车库,每个楼座都通过消防电梯通往地下车库,车库内又划分多个防火分区,这 ...

如果地下每个防火分区正对应地上一栋住宅,按形式III;对应两栋或以上,各防火分区按形式III,每防火分区内按形式II。
     
发表于 2024-7-15 16:02:10 | 显示全部楼层
ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 14:54
比如一个住宅小区10个楼座+地下车库,每个楼座都通过消防电梯通往地下车库,车库内又划分多个防火分区,这 ...

个人认为,通常住宅单体地下室为单独防火分区,如果地下车库某个防火分区消防联动,声光和消防广播应为地下车库全响,与住宅单体无关。
     
 楼主| 发表于 2024-7-15 16:14:50 | 显示全部楼层
这是一个住宅地下车库的防火分区划分图,比如在防火分区3内消防联动,声光和广播是哪几个楼和防火分区响呢?
住宅1.png
     
发表于 2024-7-15 16:31:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-15 16:35 编辑
ziqiangbuxi 发表于 2024-7-15 16:14
这是一个住宅地下车库的防火分区划分图,比如在防火分区3内消防联动,声光和广播是哪几个楼和防火分区响呢 ...

防火分区3疏散要通过IV、VI栋,所以这两栋加防火分区3应该是全楼。

补充:看漏了。V栋也要算进去。

     
发表于 2024-7-16 09:57:22 | 显示全部楼层
但是,如果某项目,本来不需要上火灾报警,但是某一层有比如防排烟风机需要联动设备,上了火灾报警系统。这样是这一层做消防广播,还是整栋楼都要上呢?

点评

设置了区域报警,那就这有这一层了,不可能因为这个让全楼做广播,个人认为哈  发表于 2024-7-17 11:37
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则