账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3610|回复: 5

[求助] 二层丙类仓库配电箱以及开关位置设置问题请教

[复制链接]
     
发表于 2024-7-18 10:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个二层丙类仓库,带货梯,一层、二层均设置电井,请教下,照明配电箱,应急照明集中电源此时可以放在电井内,但是照明开关放在电井操作不方便,是否可以放在楼梯间,还有电磁阀控制箱(消防用),电梯配电箱、防火卷帘门控制箱离电井太远,无法放电井,也不现实,但是50016 10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。这种情况如何捣鼓?
     
发表于 2024-7-18 11:08:05 | 显示全部楼层
照明开关放在楼梯间里是可以的。电梯控制箱的问题应由建筑专业解决,应设电梯机房。电磁阀控制箱、防火卷帘门控制箱等只能安装在现场了。做好防火隔热处理。
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:28:13 | 显示全部楼层
沧海LSC 发表于 2024-7-18 11:08
照明开关放在楼梯间里是可以的。电梯控制箱的问题应由建筑专业解决,应设电梯机房。电磁阀控制箱、防火卷帘 ...

收到,谢谢,那我在配电箱系统图写上做防火隔热处理规避一下吧,现在现场检查指不定提出啥问题来
发表于 2024-7-18 14:38:24 | 显示全部楼层
距离远,就需要在现场附近增加一个小配电间或电井
发表于 2024-7-18 14:39:53 | 显示全部楼层
这种“应”的条文,就不犹豫,否则验收时提出来怎么搞
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:55:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-18 14:38
距离远,就需要在现场附近增加一个小配电间或电井

防火卷帘门、挡烟垂壁比较分散,设置电井不太现实
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则