账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1653|回复: 1

[求助] 桥架的接地

[复制链接]
     
发表于 2024-7-22 14:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-7-22 15:02 编辑

请问:桥架的接地是属于电气装置的外露可导电部分接地,还是属于非电气装置的外界可导电部分接地?还是两则兼有之?
1、如果是外露可导电部分接地,桥架的接地连接线应该接到配电装置的PE导体,接地连接线可能承载接地短路电流。
如果是这种情况,则要求桥架本身和接地连接线都要满足PE导体的要求,并且需要满足接地短路保护的灵敏性要求。
图集中,桥架通过建筑钢筋预埋件接到接地极的做法,显然更难满足接地短路保护的灵敏性要求。
     
2、如果是非电气装置的外界可导部分接地,则属于等电位联结范畴,桥架的接地传导点位不传导电流;
如果是这种情况,则要求桥架30米接地一次的做法则有待商榷,因为间隔30米,触电的可能性也不大。

《建筑电气与智能化通用规范》规定如下:
8. 7. 1 电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠,金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定:
     1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2 处于保护导体可靠连接; 全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
     2 非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面面积应符合设计要求;
     3 镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

规范的表述也是不够严谨,第一款的“保护导体”,是指PE导体吗?还是也包括了保护联结导体?这个“保护导体“”的规格怎么选?

个人觉得,桥架接地,可能满足需要承受导体绝缘破损时的短路电流,即桥架接地属于电气装置的外露可导电部分接地,需要接到配电装置的PE导体。

     
发表于 2024-7-23 08:41:09 | 显示全部楼层
沿桥架通长敷设接地干线的做法,仍存在异议
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则