账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3122|回复: 8

[问题探讨] 疏散指示标志灯距走道末端多少米?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-24 19:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前的民规特意规定,疏散标志标志灯距离走道末端是要减半的。但是新民标没有这方面的说明,只规定的间距多少m。
应急照明及疏散指示系统规范也仅提到了间距。图集上也刻意忽略掉了该方面的内容。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-7-25 08:43:39 | 显示全部楼层
这个就是袋形走道的要求
     
 楼主| 发表于 2024-7-25 08:45:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-25 08:43
这个就是袋形走道的要求

树总,那现在的做法,距走道末端是5m呢还是10m呢?
发表于 2024-7-25 08:48:12 | 显示全部楼层
木白 发表于 2024-7-25 08:45
树总,那现在的做法,距走道末端是5m呢还是10m呢?

小于10米就行
     
 楼主| 发表于 2024-7-25 09:27:20 | 显示全部楼层

我感觉也是执行10m就可以了。理由是:疏散标志灯,并不是用来照明的。因为有了应急照明灯了,人是能看清疏散走道的。末端墙距末端疏散灯10m,也是符合应急照明规范要求的。
     
 楼主| 发表于 2024-7-25 09:28:25 | 显示全部楼层
目前这一块没有明确的规范,也没有答疑。希望各地的朋友能指导一下,审图办有没有特殊要求。如果是折半的话,末端疏散指示距墙小于5m,感觉太夸张了。
     
发表于 2024-7-25 09:48:11 | 显示全部楼层
现行规范没提到折半,就按10米了
     
发表于 2024-7-25 10:07:17 | 显示全部楼层
按照度来就行了。
     
发表于 2024-7-25 10:18:36 | 显示全部楼层
GB50016-2014(2018年版)
10.3.5
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则