账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6714|回复: 7

[求助]关于消防

[复制链接]
     
发表于 2007-11-18 21:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有些问题,看看大家都怎么处理的:</P>
<P>1、水泵房大家采用什么类型的探测器?</P>
<P>2、消防中心大家设不设探测器?</P>
<P>为什么?</P>
     
发表于 2007-11-18 22:21:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

<P>1,花不了几个钱,设上吧,烟感就行</P>
<P>2,经常有人值班,可以不设,花不了几个钱,也设上吧</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-18 22:37:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

<P>黑子,为什么你没说,为什么你这么设?</P>
<P>水泵房为什么设烟感而不是温感?</P>
     
发表于 2007-11-19 09:36:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

<P>设烟感还是温感,由火灾的特性决定。</P>
<P>你想想,泵房的火灾特点是什么?看看GB50116-98关于探测器的使用范围,你就明白了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-19 13:00:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-11-19 9:36:25</I>)的发言<BR>
<P>设烟感还是温感,由火灾的特性决定。</P>
<P>你想想,泵房的火灾特点是什么?看看GB50116-98关于探测器的使用范围,你就明白了。</P></DIV>
<P><BR><BR>水泵房的湿度,考虑否?</P>
<P>是否可以按照潮湿环境?</P>
发表于 2007-11-19 14:58:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

<P>正常情况下水泵房的相对湿度不应该大于95%的,所以设点式感烟可以,如果你觉得这个项目的水泵房条件很差,那就设烟温复合探头好了,保险啊。前些年感烟探头大多是离子感烟,在水泵房这样的潮湿环境误报很多,不得已只好设感温头,但是水泵房最大的火灾威胁可能还是电气火灾吧。现在离子感烟基本被淘汰,代之以光电感烟,误报问题得到很好解决。</P>
<P>冷班根据你的工程酌情考虑了。</P>
发表于 2007-11-19 19:57:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

消防控制室是绝不装探测器的,你想想探测器是报给谁的?不是可装可不装的问题,而是画蛇是不是要填足的问题
     
 楼主| 发表于 2007-11-20 13:08:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2007-11-19 19:57:32</I>)的发言<BR>消防控制室是绝不装探测器的,你想想探测器是报给谁的?不是可装可不装的问题,而是画蛇是不是要填足的问题</DIV><BR><BR>这个说法依据不够充分。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则