账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4385|回复: 11

[问题探讨] 一个配电箱 两路 进线

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 12:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下大家,现在工程上遇到一个问题。
实际情况中,施工单位提出来一个做法:一个配电箱做两路进线,不进行切换,就是两路进线,然后分别给不同的设备供电。可以吗?这样的话,N排和PE排咋箱子内共用了。这种做法是否可行?
我想到的是,N排是共用的,电流回去是怎么分配的呢?是否做两个N排和PE排就解决问题了,这种做法是否可行?
     
发表于 2024-8-8 13:03:23 | 显示全部楼层
全都分开做  只是在一个箱子里罢了
     
发表于 2024-8-8 13:32:57 | 显示全部楼层
各带各的?为什么要坐在一个箱子啊
发表于 2024-8-8 14:18:26 | 显示全部楼层
保证两路N线地电位,否则搞各自的N排
     
发表于 2024-8-8 15:01:49 | 显示全部楼层
各自N排,各自PE排
     
发表于 2024-8-8 16:09:10 | 显示全部楼层
两路电源最好两个独立的配电箱,节约个箱体壳意义不大
     
发表于 2024-8-8 16:26:52 | 显示全部楼层
N排不得共用。
     
发表于 2024-8-8 16:35:42 | 显示全部楼层
PE排共用没问题,N排共用的话,需要把N排定义为PEN排,然后看其他方面是否满足PEN的要求。
     
发表于 2024-8-8 16:59:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-8-8 17:10 编辑

N排不得共用吧。不返回各自的变压器中性点,是否会造成中性点漂移?我觉得PE倒是可以共用。反正各处都接地接在一起了。
     
发表于 2024-8-8 19:59:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-8 20:10 编辑

如果PE不共用的话,PE和箱体就要绝缘,不做等电位联结,失去了PE(Protection Earthing)之意义。

PE应该共用。

     
发表于 2024-8-9 16:03:25 | 显示全部楼层
规范没说这种配电的情况,实际N排要单独走,PE排可以共用,这种做法会导致检修的时候误操作,引起较大事故。万不得已不推荐,就为了省一个铁皮柜子的成本?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-9 17:55:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 那年的你 于 2024-8-9 17:58 编辑

配电箱一般都不这样做,也没做过。单独的隔离箱,我看配电箱厂家有这样做的,比如从室外进来的多根回路,需要再首层做隔离箱,tn-c转tn-c-s系统,有的设计师设计成一个箱子,PEN排和地排公用,PEN排和地排的电流大小要和多根进线电缆汇合后电流考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则