账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3200|回复: 8

[求助] 可燃有毒气体探测器联动事故风机

[复制链接]
     
发表于 2024-8-13 14:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于车间内,一层可燃有毒气体探测器报警联动事故风机,是联动整个车间的所有事故风机还是只需要联动一层的事故风机?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-8-14 13:51:09 | 显示全部楼层
应由通风专业确定
     
发表于 2024-8-14 15:47:32 | 显示全部楼层
楼上说得对。

电气专业要是懒得问通风专业也不是不行,
前提是知道有毒、可燃气体的相对比重以及建筑空洞分布,
有毒、可燃气体可能扩散到的区域就是事故通风机(可以一台,也可能是多台)的服务范围,
也就是探测器的联动范围。
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 15:58:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-14 15:47
楼上说得对。

电气专业要是懒得问通风专业也不是不行,

我问过我们暖通专业,他说“车间内只要有一个报警,需要联动车间内所有的事故风机。他的解释是:一层如果泄露可燃有毒气体,二、三没办法避免不会扩散到,所以二三层的事故风机也需要联动起来。”我不确定他的说法对不对,所以来跟大家探讨一下。
     
发表于 2024-8-14 16:04:12 | 显示全部楼层
马伯安 发表于 2024-8-14 15:58
我问过我们暖通专业,他说“车间内只要有一个报警,需要联动车间内所有的事故风机。他的解释是:一层如果 ...

哦,
原来是质疑通风提资对不对,
那2#说了基本的判定办法,
不清楚前提条件别人没办法给出结论。
     
发表于 2024-8-15 08:59:13 | 显示全部楼层
马伯安 发表于 2024-8-14 15:58
我问过我们暖通专业,他说“车间内只要有一个报警,需要联动车间内所有的事故风机。他的解释是:一层如果 ...

第一,暖通基本上是胡说八道。第二,你还是得执行。
     
发表于 2024-8-15 09:33:08 | 显示全部楼层
暖通逻辑不对,可燃有毒气体探测器的探测,首先需要分析检测介质物料分析,空气比重轻还是重,比空气重扩散被探测到至联动反应也不会波及二三层;暖通专业所说的都需要联动明显不合理,比空气轻设置另谈
     
发表于 2024-8-15 09:40:33 | 显示全部楼层
楼主可以看一下 GB/T50493-2019
     
发表于 2024-8-15 10:01:24 | 显示全部楼层
看你们暖通专业怎么给你提条件啊,这个不是电专业决定的事儿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则